Palsan
Наши технологи и конструктора уложили две емкости ЕПП63 в бетонную яму, сверху перекрыли, сделали лаз для обслуживания. Внизу осталась запорно-регулирующая арматура, приямок с дренажным насосом.....
Теперь дошли до вентиляции - как ее обустроить?
Достаточно ли вытяжки? Когда ее включать: по датчикам газоанализатора или перед тем, как у когонибудь возникнет желание туда спуститься? Может нормативочку подскажете?
vovan08
применить взрывозащищенное оборудование, включать по газоанализатору, а также с кнопки снаружи.есть пособие, жаль не помню номер.
Chara
газоанализатор - дорого. Зачем туда лазить? Вентилятор на приток и виброс вкл. Снаружи достаточно
Мастер
Если есть опасность - вентоборудование во взрывобезопасном исполнении. Если есть в этом "погребе" стационарное освещение, то комбинация (включаем свет = включаются приточка и вытяжка, лучше даже с реле времени - пусть поработает вентиляция, и лишь потом свет). Воздуховоды приточки максимально разветвить для равномерности подачи, сделать как можно ниже.