Гость_Pasha
Объем помещения 16,5 м3 хочу установить настенный газовый котел 23 кВТ, с принудительным отводом продуктов горения, и 4-х комфорочную газовую плиту.
При проектировании сказали, что надо устанавливать только 2-х комфорочную газовую плиту.
Прав ли проектировщик? подскажите СНИП по установки газовых плит и котлов с принудительным отводом продуктов горения.
В помещении уже установлен вентиляционный канал d=150mm helpsmilie.gif
Styx
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных
для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
(утв. постановлением Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69)

5. Планировочные и конструктивные решения

5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2
Гость_Pasha
Но камера горения в котле изилирована от кухни.
Styx
Это Вы газовщикам будете рассказывать...Вообще-то у Вас должен быть проект и,если Вы хотите,чтобы Вам все запустили и разрешили,то следует выполнять требования и решения этого проекта.По крайней мере у нас в регионе все именно так.
LVV
Цитата
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных
для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов
(утв. постановлением Минстроя РФ от 13 сентября 1996 г. N 18-69)

Этот документ ссылается на старый СНиП "Газоснабжение" в котором было ограничение по объему помещения. Действующий СНиП "Газораспределительные системы" не содержит ограничений по объему помещений.
Из введения в Инструкцию
Цитата
ВВЕДЕНИЕ
Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов, содержит требования по размещению тепловых агрегатов (теплогенераторов), использующих в качестве топлива природный газ.

При разработке Инструкции использованы положения зарубежных норм, материалы фирм и заводов - изготовителей теплогенераторов, технические решения, принимавшиеся по отдельным объектам в Российской Федерации.

Инструкция согласована Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России и Госгортехнадзором России.

Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера. По мере накопления опыта проектирования, строительства и эксплуатации будет определена эффективность установленных требований, на основании которых будут внесены необходимые положения в соответствующие нормативные документы.

Замечания и предложения по совершенствованию нормативных требований следует направлять в Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Минстроя России (117987, Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2)


ИМХО надо полагаться на действующий СНиП "Газораспределительные системы", ПБ-529 и разработанные к ним СП (датированные 2001годом или позже)
Styx
Все верно,новые СНиПы,ПБ и так далее...Все это такое г....,ничего толком не написано,все расплывчато.... Где они, старые "добрые" четкие СНиПы unsure.gif
Alex_
Корень проблемы в том, что на настенники с закрытой камерой сгорания и забором воздуха извне никакой официальной документации у газовщиков до сих пор нет. Применять к ним те же нормы, что и к напольным котлам с забором воздуха из помещения - идиотизм. На рекомендации производителей официальным органам начхать. Выхода не видно ...
Styx
Цитата(Alex_ @ Mar 6 2006, 16:16 )
Применять к ним те же нормы, что и к напольным котлам с забором воздуха из помещения - идиотизм.

Я бы не был столь категоричен.Что имеем - то и применяем.Главное - газовщики дововльны biggrin.gif
Garrett
К сожалению, зачастую не только у газовиков нет информации, но и у самих проектировщиков её не хватает. Несоответствие старой нормативно-правовой базы и нового оборудования и приводит к тому, что от многих перспективных решений приходится отказываться. :wacko:
Alex_
Цитата(Styx @ Mar 6 2006, 16:33 )
Главное - газовщики дововльны biggrin.gif

ИМХО, главное - чтобы заказчик был доволен. Как-то встала задача: 95 кВт. котельная в помещении 5(!) кв. м. Выход один - четыре настенника с принудительной тягой в каскаде и долгое общение с главным инженером местного газового хозяйства ...
Garrett
Как накаркали... smile.gif У меня сейчас идет проектирование поквартирного отопления 5-ти этажного жилого дома. Сразу на архитектора наехал, чтобы кухни были не меньше 11 квадратов. Что-нибудь посоветуете из недорогих котлов? (Квартиры 1-2х комнатные).
Styx
Начнешь перечислять - забанятъ. Итальяшек ищите...