Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая изоляция трубопроводов котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
FOXX
Уважаемые специалисты может есть у кого пример расчета тепловой изоляции трубопроводов котельной с полным описанием. Очень нужно, кому не жалко скиньте пожалуйста. Или хотя бы поясните формулу (20) ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СНиП 2.04.14-88*


Андрей 113
Посмотрите СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов" Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности
FOXX
Цитата(Андрей 113 @ 14.4.2009, 13:34) [snapback]378131[/snapback]
Посмотрите СП 41-103-2000 "Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов" Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности

В СП 41-103-2000 натуральный логарифм в числителе берется от всего произведения или только от суммы разделенной на диаметр ?
Андрей 113
Цитата(FOXX @ 14.4.2009, 14:44) [snapback]378180[/snapback]
В СП 41-103-2000 натуральный логарифм в числителе берется от всего произведения или только от суммы разделенной на диаметр ?

Что-то я Вас не понял???
по формуле с СП находите чему равен lnB, далее В=е^(число которое получили), далее В подставляете в формулу определения толщины, округляете в большую сторону. Все
ok OLEG


ok OLEG
А кто подскажет какая будет температура на поверхности изоляции котла 45 или 55 градусов и в каком документе это указано?