14.3.2006, 16:46
Помогите пожалуйста разобраться!!!
Контроллер TAC Xenta 302, дополнительные модули TAC Xenta 421 - 2 шт., панель оператора TA Xenta OP/B.
Вентустановка остановилась. Причина остановки - неполнофазный режим (выгорела фаза вводного автомата). После устранения причины неисправности панель оператора не видит контроллер. Замена панели оператора с заведомо исправной установки ситуацию не изменила. При включении выдает: Failed OP Doc on the startup was found, до этого показывает контроллер xenta 100. Как с этим бороться?
Игорь,
1. причем тут Xenta 100? У вас там где-то в сети стоит еще и 100-ый контроллер?
2. Касательно проблемы отсутствия связи между панелью оператора и 302-ой Xent'ы попробуйте заново загрузить Network Configuration и если это не поможет - берите контроллеры и панель оператора и езжайте в на Алексеевскую, в офис ТАС на диагностику. Они помогут. Были несколько раз подобного рода сложности и у меня - всегда помогали. Хорошие люди - отзывчивые, с пониманием.
Удачи
Взводатор
15.3.2006, 10:37
ОР сначала пытается установить связь с Xenta-100, а потом уже со всеми остальными. Нажмите одновременно "Esc" и "Enter" и в 10 пункте выключите Xenta-100.
Скорее всего, во время отгорания провода произошла переинициализация контроллера. Она происходит при 10 включениях-выключениях подряд с периодом 2-3 сек. В новых версиях, по-моему, от этого отказались. Просто нужно перепрограммировать контроллер.
С уважением Взводатор.