Ревизируем ДА-50. Через патрубки в колонке видно, что все запущенно - нужна трепанация smile.gif, но чертежи колонки давно утеряны. Не хочется вскрыть пациента и долго и молчаливо рассматривать внутренности. Может у кого есть в эл. виде или ссылочка на заводские чертежи деаэрац. колонки КДА-50. Через Яндекс ничего не нашел, кроме принципиалок, но мне это не нуно. Заранее признателен.
alexaf
Обратись на Саранский завод - это их изделие, с них и поддержка.
72Alen
Мы в прошлом году вскрыли колонку на ДА-50. Все кучей валялось на дне. Тоже искал чертежи и тоже безрезультатно. Оказалось не так все сложно. Покрутили тарелки в руках, поизучали места сварки и в теченее часа разобрались что и где стояло clap.gif Все собрали, варили только уже капитально, не как было на прихватках все. Ни одной лишней детали не осталось laugh.gif По сей день деаэратор отлично работает.
Кстати еще пришлось барботажную трубу переделывать, уж больно сильно громыхало с родной.
Pirotechnik
Ситуация с заводом интересная - все хотят денежек! Просто так никто не дает. Сегодня вскрыли - все забито, но вроде на месте. Однако из общения со старыми слесарями узнал, что старый начальник котельной лет 10 назад в нее залазил, и походу вносил изменения!! Нет у меня барботажной трубы. Ввод пара только в верхнюю часть бака, а дальше пролетом на колонку. За тем чертежи и ищу, чтоб все в чувство привести.
72Alen
Цитата(Pirotechnik @ 26.5.2009, 20:49) [snapback]392542[/snapback]
Сегодня вскрыли - все забито, но вроде на месте.


Чем забито?

Чертежи барботажной рубы искал в инете, нашел только разрозненные данные кол-ва, диаметра ответстий, трубы и т. д. Пришел к выводу, что для каждого случая труба подбирается чуть ль не опытным путем. Повторюсь, что с заводской работать было невозможно из-за сильных гидроударов.
Мы сделали трубу Ду150, 1,5 м длина, сколько точно не помню, но не менее 500 отв. диаметром 8 мм. Расположена горизонтально с уклоном около 15 град. на высоте 500 мм нижней частью от днища.
Чертежа нет, так-как все делали по ходу мысли.
Работает очень мягко, выпар минимальный. Кислород около 20 мкг/кг.

Pirotechnik
Забито многолетними накоплениями ржавчины! smile.gif Почистили, сварили обратно - опробывали, вроде ожил, только анализы не сделали - реагенты еще едут. smile.gif Попозже выложу эскиз, пишу дома.
smart-bear
Да, действительно, чертежей колонки в интернете не найдешь.
Если бы были деньги - то лучше заказать копию на заводе изготовителе.

Всё, что нашел выкладываю:
Лыткин
Схема ДА.