Полная версия этой страницы:
Вопрос по Klima
Sanek_77
19.3.2006, 23:15
Имеется приточная установка VTS KLIMA и шкаф управления.
В шкафу управления 2 контроллера SC-9100 и одно программируемое реле EASY 619-DC-RC.
Вопрос в том зачем два контроллера SC-9100.
У нас тоже такое практикуется надо же как-то контроллеры продавать!
Sanek_77
22.3.2006, 22:22
Непонятно а зачем всета-ки два контроллера?
Ув. Sanek_77.
При такой постановке вопроса Вам никто вразумительно не ответит. Может быть только тот, кто этот шкаф произвел на свет.
1.Посмотрите схему, возможно у одного контроллера не хватает входов (выходов) чтобы обеспечить нужный алгоритм, может быть не хватает встроенных регуляторов. Причин может быть много.
2.Спросите у Климы, наконец.
Если не найдете ответ, приведите здесь схему щита.
Была бы схема не спрашивал. Но вроде изменение параметров можно производить только на правом. (% открытия заслонок и т.д)
Могу привести функции которые прописаны в обоих контроллерах.
Sanek_77
25.3.2006, 16:33
Содержание собственно самих контроллеров работающих на одну приточку с рециркуляцией. Может кто пояснит связь и функциии.
Похоже, и правда, входов/выходов одного контроллера не хватает.
На второй, видимо, нарастили то, что нужно для регулирования рециркуляции и осушки.
А что особенного в том что их два стоит ?
Система-то работает или что ?
Sanek_77
27.3.2006, 20:20
Система работает но если можно поясните что подразумевают данные функции. И какая взаимосвязь?