Цитата(HeatServ @ 5.6.2009, 21:40) [snapback]396748[/snapback]
контроллер будет держать обратку потоянной, ориентируясь на наружный воздух.
Чтобы минимизировать зависимость потребляемой мощности от расхода воды через приборы отопления лучше бы
1 завысить расход воды у потребителей
2 держать постоянной величину, получаемую
из обоих графиков - tпр(tнв) и tобр(tнв).
Вот, например, господин Сапрыкин пишет:
"На источниках тепла систем теплоснабжения, не прошедших стадии наладки и имеющих фактические расходы теплоносителя в тепловых сетях, существенно отличающиеся от расчётных, целесообразно поддерживать температурный график по средней температуре теплоносителя
tср , а не
t1. Тем самым, по крайней мере, будет снижено влияние расходов при
g>1 на перетопы зданий, что позволит снизить "пережог" топлива на источнике тепла"
Поясню.
g - параметр, характеризующий соответствие фактического расхода теплоносителя расчётному значению (относительный расход). Проектное значение параметра
g=1.
Если я правильно понял, то г-н Сапрыкин предложил поддерживать среднеарифметическую величину от графиков tпр(tнв) и tобр(tнв):
Метод контроля качества наладки в системах теплоснабженияНу, а я когда-то в
своей дипломной работе пришёл к тому, что
"при определении параметра, обобщающего графики температур прямой и обратной сетевой воды, необходимо учитывать совокупность обеих этих величин, но с приоритетом графика температуры обратной сетевой воды. Аналитически обобщающий температурный параметр может быть записан следующим образом:
П(tнв)= tобр треб(tнв)+ пси·tпр треб(tнв),
где tнв – фактическая температура наружного воздуха, °С
tпр треб, tобр треб – требуемые температуры прямой и обратной сетевой воды на выходе котельной при температуре tнв, °С
пси – коэффициент уменьшения значимости температуры прямой сетевой воды."
И, далее:
"видно, что наименьший ночной перетоп происходит при поддержании одного параметра - температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком. Однако, реализовывать такой закон управления было бы рискованно из-за значительной транспортной задержки изменения температуры обратной сетевой воды и, следовательно, высокой вероятности возникновения “раскачки” системы регулирования. Для повышения устойчивости представляется целесообразным в начале практической проверки принять пси=0,1."
То есть, Вы предполагаете поддерживать П(tнв)= tобр треб(tнв)+
0·tпр треб(tнв),
я предлагал (для квартальной котельной) - П(tнв)= tобр треб(tнв)+
0,1·tпр треб(tнв),
г-н Сапрыкин предлагает - П(tнв)= tобр треб(tнв)+
1·tпр треб(tнв).