Подскажите пжста, включают ли в состав проектной документации (стадия РП) аксонометрические проекции теплых полов при их разработке? или достаточно аксонометрии магистральных трубопроводов и оборудования?
Нет, аксонометрические схемы теплых полов не нужны, достаточно раскладки теплых полов по планам. Нужна схема магистральных трубопроводов до коллекторов + хорошо бы нарисовать узел подключения коллектора (подробно со всей арматурой).
Хотя ГОСТ 21.602-79 (ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХАРАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ) ничего не говорит о разделе теплые полы,но в основном все делают так.
ооо!! РЕСПЕКТ IXIA!
всегда пожалуйста
Монтирую теплые полы по проекту солидной организации. В этом проекте:
- не указаны составляющие сэндвича теплых полов и их характеристики (пенопласт, лента, сетка и т.д.)
- не указан порядок монтажа теплых полов
- не указана технология заливки пола
Кроме этого, не указано оборудование коллекторов теплых полов (регуляторы, насос, автоматика, датчики, спускники).
1. Как считают мои коллеги, насколько такой проект имеет право быть
2. Из чего должен состоять проект на теплый пол
3. Если есть пример проекта, было бы замечательно
Yevgeniy G.
15.6.2009, 16:28

если нет никаких данных по конструкциям и коллекторам я бы вообще усомнился в том будут ли нормально работать эти тёплые полы "по проекту солидной организации", именно они должны дать все эти данные, если не дадут, то проект нужно пересчитывать с нуля. И ТОЛЬКО ТАК!!!
Yevgeniy G.
15.6.2009, 16:55

если нет никаких данных по конструкциям и коллекторам я бы вообще усомнился в том будут ли нормально работать эти тёплые полы "по проекту солидной организации", именно они должны дать все эти данные, если не дадут, то проект нужно пересчитывать с нуля. И ТОЛЬКО ТАК!!!
ivan-l-ing
15.6.2009, 18:20
- могло перекочевать в том АР или энергоэффективность
- вы им позвоните, заодно просветятся
- см выше
- это вообще не проект, такого быть не должно
1.проект доработать должна проектная организация ибо если это не осмечено, то и бабла на это могут не дать, а запустить вы должны
2.планы (с размерами и раскладкой контуров), схемы (без контура) с УУ и всей преднастройкой, +границы контуров по деф швам если не монолит, пироги когда в приложения шьют, когда на листах планов кто как - остальное как в отоплении
Спасибо за ответы - Вы подтвердили мои мысли. К сожалению придётся переделать проект самому - даже по схеме контуров, которая отличается от проектной. Да и ещё и вряд ли заплатят за проект.