Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Еще раз про теплый пол?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
Elektro
Здравствуйте товарищи!

Тема довольно избитая, но не могу найти ответы на некоторые вопросы, возникшие в процессе.
Шеф поручил проектирование теплого пола, никогда раньше этим не занимался тем более работаю всего 1год.
Так вот проектирую теплый пол в бассейне, благодаря вашему форуму нашел пример расчета.Но остается ряд вопросов. bang.gif

1) Возможно ли подключить коллектор к тепловому узлу здания с параметрами 95-70 С или ставить теплообменник, чтобы получить температуру теплоносителя с более низкими параметрми?
2)По поводу условия что потери давления в петле не должны превышать 20кПа; - в данном случае учитывать только сопротивления труб и местные сопротивления или в эту величину нужно включать и потери давления в клапнах?
3)Хотелось бы узнать какое оборудование вообще оборудование устанавливать в узле напольного отопления, а то у меня картинки есть только ничего не подписано где что?
4)Как расчитывать коллектор для данного узала?

И последнее хотелось бы услышать ваши оценки правильно ли я выполнил раскладку труб?
ivan-l-ing
1. Учитесь правильно задавать вопросы. Для подключения т/п к СО существуют смесительные узлы с цирк. насосами.
1
2. Никаких ограничений нет, какие потери будут такой насос и поставите (в разумных пределах)
3-4. Я проектирую и спецуху считаю в кане, а закупают один фиг, либо что есть на складе, либо что подешевле
2
Можно конечно запариваться и все по отдельности вбить, но смысла не вижу.
Что в пдф-то, мы не брезгливые кидайте акад, зато ежели что вам же могут помочь графически на вашем же чертеже подрисуют, подскажут...
Да и что на нее смотреть без расчетов, длины примерно одинаковые, а без расчетов ну фиг знает.
jota
1. Нельзя! Максимальная температура 55*С. Теплообменник ставить - зависит от способа присоединения к тепловым сетям. Учтите, что ТП работают и летом, когда отопление отключено......

Elektro
Спасибо! Толко я в акаде не работаю, делаем все в компасе.
WhiteShark
Компас умеет экспортировать в Акад wink.gif
Studentik
1. Нельзя!
СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

"3.7 Системы напольного отопления наиболее целесообразно использовать для отопления помещений большой площади (магазины, крытые рынки, вокзалы, дорожки бассейнов). Система напольного отопления может быть также применена в коттеджах и отдельных зданиях общественного назначения (детских дошкольных учреждениях, гостиницах), административных зданиях и зданиях специального назначения, где применение напольного отопления предусмотрено функциональной технологией.
Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме."
Вот так.
ruben
Цитата(Studentik @ 14.8.2009, 14:06) [snapback]423503[/snapback]
1. Нельзя!
СП 41-102-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

.........


СП - это не Закон, а рекомендации. Все таки, на коллекторах тп почти всегда и во всех схемах известных производителей есть смесительные узлы, автоматическое регулирование, поддерживающее температуру труб и температуру в помещении (термостатирование) и никому в голову не придет держать температуру теплоносителя выше 50 град. Так почему собственно нельзя?
Kult_Ra
Цитата(ruben @ 6.9.2009, 15:49) [snapback]431633[/snapback]
СП - это не Закон, а рекомендации. Все таки, на коллекторах тп почти всегда и во всех схемах известных производителей есть смесительные узлы, автоматическое регулирование, поддерживающее температуру труб и температуру в помещении (термостатирование) и никому в голову не придет держать температуру теплоносителя выше 50 град. Так почему собственно нельзя?
Превышение температуры на поверхности пола надо не допустить.
Вы когда- то делали ж лабораторную работу - передача тепла стенке трубы, через стену и от стенки. Потом продолжите - "тепло" через "слои конструкции пола" спешит к поверхности пола. И "узнаете" температуру по "оси трубы" на поверхности. Это "максимум" (минимум - в полушаге укладки труб). Она-то ("максимум") нормируется.

Получается в каждом конкретном случае температура "варируется". Надо выбрать Вам такую температуру теплоносителя, которая обеспечит "не превышение" на поверхности пола.
ruben
Цитата(Kult_Ra @ 6.9.2009, 22:45) [snapback]431710[/snapback]
Превышение температуры на поверхности пола надо не допустить.
Вы когда- то делали ж лабораторную работу - передача тепла стенке трубы, через стену и от стенки. Потом продолжите - "тепло" через "слои конструкции пола" спешит к поверхности пола. И "узнаете" температуру по "оси трубы" на поверхности. Это "максимум" (минимум - в полушаге укладки труб). Она-то ("максимум") нормируется.

Получается в каждом конкретном случае температура "варируется". Надо выбрать Вам такую температуру теплоносителя, которая обеспечит "не превышение" на поверхности пола.

А мы понимаем друг друга?
Температура трубы контура ТП с помощью смесительного узла (насос, клапан подмеса, датчик температуры в узле смешения) поддерживается на уровне 45...50 градусов, плюс установленные на поверхности пола(или же на стенке) термостаты которые действуя на сервопривод открывают или закрывают циркуляцию в контур поддерживают температуру пола 24...26 градусов или температуру в помещении 18...20 градусов - это стандартная схема большинства производителей.
О чём Вы? И почему таки нельзя теплоноситель подавать на узел смешения от коллектора с температурой по графику 70...90 градусов?
Kult_Ra
Точно! Не туда грёб! Пардон! Абсолютно не внимательно врубился. Подавать на узел смешения от коллектора с температурой по графику 70...90 градусов никто Вам не запретит. Заурядный случай - греющий пол вперемешку с ОП в одной системе.
Но,
"ТП работают и летом, когда отопление отключено......" - как Вы это преодолеете, если вдруг "упрётся проверяющий"? Пол-то прогреется и летом от ГВ, если как-то предусмотреть разделение систем отопления и греющие полы.
ruben
Мне всё-таки кажется, что необходимость в зависимой схеме при централизованном отоплении ( диктуемое СП) связано с требованием надёжности поддержания температур теплого пола. Т.е. даже и если узлы смешения на коллекторах ТП и могут обеспечить снижение температур в контурах с 90 до 50, с точки зрения надёжности этого недостаточно. Видимо страхуемся от повышения температур на контурах. Что скажут коллеги?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.