hagehog
Добрый день!

Столкнулся с проблемой СЭС требует предоставить акустическийй расчёт ожидаемого шумового воздействия от ТП. Перерыл уже кучу СНиПов и ГОСТов но в них не всё так гладко как кажется sad.gif .
Может кто сталкивался с таким и может поделиться опытом, а ещё лучше примером такого расчёта smile.gif . Был бы очень благодарен.
straus
Цитата(hagehog @ 11.8.2009, 12:25) [snapback]421898[/snapback]
Добрый день!

Столкнулся с проблемой СЭС требует предоставить акустическийй расчёт ожидаемого шумового воздействия от ТП. Перерыл уже кучу СНиПов и ГОСТов но в них не всё так гладко как кажется sad.gif .
Может кто сталкивался с таким и может поделиться опытом, а ещё лучше примером такого расчёта smile.gif . Был бы очень благодарен.

Берешь паспортные данные по шуму на 1 метре на все, что может гудеть/шуметь (трансформаторы, контакторы, вентиляторы и т.д.) Децибелы умеешь считать? Удвоение уровня - это +6дБ. В пределах здания принимаешь снижение -6дБ от удвоения расстояния. Вычитаешь звукоизоляцию здания ТП. Получаешь значение уровня звука вплотную к ТП. Далее звуковая волна сферическая, падает квадратично от расстояния, т.е. с удвоением расстояния уровень падает на 12дБ.
Основной звуковой удар будет на частоте 100Гц (двойная частота сети, все устройства переменного тока гудят именно на ней). Ну и кратковременные звуки при переключении контакторов и моторизованых приводов.
Это все прикидочный расчет, а точный сделать сложно, только измерения на реальном объекте могут дать точный результат.