Полная версия этой страницы:
Сломались частотники
Здравствуйте!есть проблема с частотниками abb.после остановки завода установили в помещении где они стоят два маслянных обогревателя на зиму.все хорошо помыл я их от пыли недавно стали пускать из 12 частотников 10 показывают КЗ!два кот.запускаются не работали в сезон.они чистые !остальные насосали в себягрязи вместе с сахарной пылью и влагой (работаю на сахарном заводе)!прозвонили двигатели всё ОК новые моторы .проверил на скалярном управлении опять КЗ,позвонил представителю сказали надо мыть,и они это сделают естественно за деньги!кто-нибудь сталкивался стакой проблемой и как помыть силовой блок от всей этой гадости?
ставьте на будущее ПЧ в отдельное помещение, будете наступать на эти грабли переодически. а мыть надо очевидно спиртиком, но возможно уже поздно- возможно полетели силовые модули. прозвоните их для начала, потом драйвера (это то что на раскачке). Пишите, интересно, как будут развиваться события дальше.
они стоят в отдельном помещении,просто забор воздуха с наружи ,ещё дверь открывали зимой там в помещении африка была!а спиртиком не отмоешь эту слизь только водой !!!проверено мы все пускатели после остановки водой моем.
Мыть лучше всего водой с добавлением какого либо средства (Фейри например).
Потом сушка. У нас в свое время она представляла собой короб из оргстекла, в которм в отверстие вставлен обычный фен,
и термостат контактный. Температуру ставили 45 - 50град. Платы как новенькие а спирт использовался по другому назначению
проблему нашли!выходные блоки всех частотников спалили,при прозвонке двигателей,концы не откнули!но пока особо никто не сознаётся кто прозванивал двигатели!правда когда помыли керхером блок стал как новый,но только после установки нового блока всё заработало!хотя странно что в инструкции к чп нет такого пункта,что нельзя прозванивать не откидывая концов,а к весперам такая фигня есть!и к данфосам помоему тоже,хотя утверждать не берусь!
ДА УЖ ФИНАЛ ИСТОРИИ!!! кто бы мог подумать,этот ремонт вам в копейку вылетит. А во всем виноват КРИЗИС!!!
да это принципе не наше дело у корпорации денег дохрена!просто до начальства только сейчас доходит что надо иметь хоть какие-то запчасти!а частотников у нас почти 10 видов,а запчастей нет ни одной позиции!да вот ещё с этими, у поставщика только 4 блока есть, вот и будем по всей россии искать остальные!
Уважаемый Максим! модули меняются на раз, Данфосы ремонтировали. И фирма была побогаче Вашей, однако блоки не покупали, ремонтировали
invertora
30.8.2009, 0:38
Цитата(kachok @ 29.8.2009, 22:32) [snapback]429218[/snapback]
Уважаемый Максим! модули меняются на раз, Данфосы ремонтировали. И фирма была побогаче Вашей, однако блоки не покупали, ремонтировали
С такими талантливыми приятно работать в тандеме
Просто всё это оборудование ещё на гарантии, и поменяют нампо гарантии,так чё нам заморачиваться с ремонтом!
Думаете, что нарушая правила хранения, Вы попадете под гарантийный случай?
До получения денег все барыги обычно расписывают какое замечательное и надежное обрудование
они продают, и какие крутые у них гарантии...
Только когда нужно что то заменить по гарантии, тут бодяга и начинается....
Смирнов Михаил
4.9.2009, 17:16
Почему условия хранения? Ведь сказали, что звякнули мегером выхода. Явно ошибка персонала, скорее всего завернут гарантийный ремонт... Хотя может и нет
Осталось лишь пару вопросов(шеф замучал ):можно ли их починить(соответствено за деньги) и кто этим занимается,чтобы можно было с ними связаться,если кто знает помогите плиз!а приехали ремонтники и заменили лишь 5 блоков (больше не было) и сказали что какие-то странные блоки,какая-то партия,скорее всего из тех что подешевле,сами удивились!просто скорее всего проектировщики блоков и помслить не могли что их будут прозванивать мегаомметром скорее всего расчитывали на обычные мультиметры!но это только догадки!
вот, вот никто про руского Ваньку и помыслить не мог... а Иван и тут всех обхитрил, и остальных заставил подумать, что партия хреновая
звоните выходные фазы U.V.W на +L,-L, определяйте силовой модуль и т.д.
Серия и мощность какая установленых приводов? А то слово АВВ ещё ничего не говорит. Как и у остальных производителей серий много, соответственно и конструкция разная. Допустим серия ACS150 на 2кВт силовой модуль один на всё и крепится 1 болтиком, и имеет прижимные контакты. Стоит он у барыг в инетмагазине примерно 1100р +- взависемости от велечены партии закупки. А уж поменять если руки из нужного места растут не проблема. Поэтому если вы хотите ремонтить его и услышать совет нужна серия и регеон где вы находитесь.
в принципе abb признали свою вину,что силовые блоки не те что были в техтребовании !и поменяют по гарантии!пока 6 насосов работают !мне пофиг что без резерва! спасибо всем в помощи,будет что интересного я ещё напишу!
Ну звонить мегером электронные выходные каскады - верх безумия и безрассудства - прямая дорога на свалку, а тому кто прозванивал - в дурдом, за забор и не ближе 100 метров ко всему электронному, только лампочки менять...
У нас много было желающих из дежурного персонала электриков кто лез с мегером к частотнику, хорошо я вовремя заметил и накричал на всех.
Мыть водой - тоже не лучшая идея, а точнее очень херовая. Ни в коем случае не мыть водой! Начнется процесс окисления и превращения всех металлосодержащих компонентов в оксиды, дорожки печатных плат в итоге просто исчезнут, появится кислотный налет, проводящий ток, произойдут замыкания, перекрытие проводников, короче полная хана...
Нормальных электронщиков выпускают в Томской академии радиолектроники, если сможете создать рабочее место для него - пригласите на работу.
Цитата
Мыть водой - тоже не лучшая идея, а точнее очень херовая.
Абсолютно не верное замечание..
В свое время имели дело с немецкой конторой, которая на этом специализируется.
Ребята сначала берут образцы "грязи" и подбирают моющий раствор на водной основе.
Установка мойки ультразвукавая - сам наблюдал как на плате из под микросхем выползали черные ручейки..
Затем промывка и сразу в сушку - ничего ничем не покрывается, так как нормальные платы лаком покрыты..
Есть одно правда ограничение - промывка трансов и дросселей, там вода попадает межде слоями обмоток и сушить ее надо дня 3-4, хотя существует для этого вакуумная сушка..
Ну а спирт к вашему сведению почти ничего не смывает, кроме пыли, хотя после воды, опустите плату в спирт и он ее удалит..
"Спиртовая" традиция имеет глубокие советские корни и даже мистические, говорят он способен улетучиваться даже из герметично закрытых опечатанных сосудов стоящих в строго охраняемых помещениях..
poludenny
23.4.2010, 8:47
Поддерживаю. Если платы сильно загрязнены мытье водой приносит лучшие результаты. С последующей сушкой.
вода - универсальнейший (просто the best в этом плане) природный растворитель, ничего более универсального, растворяющего огранику и неорганику не придумано и поныне - это ответ, и я согласен на 100%, только надо дистиллят - чтоб не осталось солей "полезных" на плате
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.