Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сломались частотники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
maxx_13
Здравствуйте!есть проблема с частотниками abb.после остановки завода установили в помещении где они стоят два маслянных обогревателя на зиму.все хорошо помыл я их от пыли недавно стали пускать из 12 частотников 10 показывают КЗ!два кот.запускаются не работали в сезон.они чистые !остальные насосали в себягрязи вместе с сахарной пылью и влагой (работаю на сахарном заводе)!прозвонили двигатели всё ОК новые моторы .проверил на скалярном управлении опять КЗ,позвонил представителю сказали надо мыть,и они это сделают естественно за деньги!кто-нибудь сталкивался стакой проблемой и как помыть силовой блок от всей этой гадости?
kachok
ставьте на будущее ПЧ в отдельное помещение, будете наступать на эти грабли переодически. а мыть надо очевидно спиртиком, но возможно уже поздно- возможно полетели силовые модули. прозвоните их для начала, потом драйвера (это то что на раскачке). Пишите, интересно, как будут развиваться события дальше.
maxx_13
они стоят в отдельном помещении,просто забор воздуха с наружи ,ещё дверь открывали зимой там в помещении африка была!а спиртиком не отмоешь эту слизь только водой !!!проверено мы все пускатели после остановки водой моем.
Pzotov
Мыть лучше всего водой с добавлением какого либо средства (Фейри например).
Потом сушка. У нас в свое время она представляла собой короб из оргстекла, в которм в отверстие вставлен обычный фен,
и термостат контактный. Температуру ставили 45 - 50град. Платы как новенькие а спирт использовался по другому назначению biggrin.gif
maxx_13
проблему нашли!выходные блоки всех частотников спалили,при прозвонке двигателей,концы не откнули!но пока особо никто не сознаётся кто прозванивал двигатели!правда когда помыли керхером блок стал как новый,но только после установки нового блока всё заработало!хотя странно что в инструкции к чп нет такого пункта,что нельзя прозванивать не откидывая концов,а к весперам такая фигня есть!и к данфосам помоему тоже,хотя утверждать не берусь!
kachok
ДА УЖ ФИНАЛ ИСТОРИИ!!! кто бы мог подумать,этот ремонт вам в копейку вылетит. А во всем виноват КРИЗИС!!!
maxx_13
да это принципе не наше дело у корпорации денег дохрена!просто до начальства только сейчас доходит что надо иметь хоть какие-то запчасти!а частотников у нас почти 10 видов,а запчастей нет ни одной позиции!да вот ещё с этими, у поставщика только 4 блока есть, вот и будем по всей россии искать остальные!
kachok
Уважаемый Максим! модули меняются на раз, Данфосы ремонтировали. И фирма была побогаче Вашей, однако блоки не покупали, ремонтировали
invertora
Цитата(kachok @ 29.8.2009, 22:32) [snapback]429218[/snapback]
Уважаемый Максим! модули меняются на раз, Данфосы ремонтировали. И фирма была побогаче Вашей, однако блоки не покупали, ремонтировали

С такими талантливыми приятно работать в тандеме smile.gif
maxx_13
Просто всё это оборудование ещё на гарантии, и поменяют нампо гарантии,так чё нам заморачиваться с ремонтом! rolleyes.gif
gansales
Думаете, что нарушая правила хранения, Вы попадете под гарантийный случай?
Pzotov
До получения денег все барыги обычно расписывают какое замечательное и надежное обрудование
они продают, и какие крутые у них гарантии...
Только когда нужно что то заменить по гарантии, тут бодяга и начинается....
Смирнов Михаил
Почему условия хранения? Ведь сказали, что звякнули мегером выхода. Явно ошибка персонала, скорее всего завернут гарантийный ремонт... Хотя может и нет
maxx_13
Осталось лишь пару вопросов(шеф замучал ):можно ли их починить(соответствено за деньги) и кто этим занимается,чтобы можно было с ними связаться,если кто знает помогите плиз!а приехали ремонтники и заменили лишь 5 блоков (больше не было) и сказали что какие-то странные блоки,какая-то партия,скорее всего из тех что подешевле,сами удивились!просто скорее всего проектировщики блоков и помслить не могли что их будут прозванивать мегаомметром скорее всего расчитывали на обычные мультиметры!но это только догадки!
kachok
вот, вот никто про руского Ваньку и помыслить не мог... а Иван и тут всех обхитрил, и остальных заставил подумать, что партия хреновая
kachok
звоните выходные фазы U.V.W на +L,-L, определяйте силовой модуль и т.д.
Wasiliy
Серия и мощность какая установленых приводов? А то слово АВВ ещё ничего не говорит. Как и у остальных производителей серий много, соответственно и конструкция разная. Допустим серия ACS150 на 2кВт силовой модуль один на всё и крепится 1 болтиком, и имеет прижимные контакты. Стоит он у барыг в инетмагазине примерно 1100р +- взависемости от велечены партии закупки. А уж поменять если руки из нужного места растут не проблема. Поэтому если вы хотите ремонтить его и услышать совет нужна серия и регеон где вы находитесь.
maxx_13
в принципе abb признали свою вину,что силовые блоки не те что были в техтребовании !и поменяют по гарантии!пока 6 насосов работают !мне пофиг что без резерва! спасибо всем в помощи,будет что интересного я ещё напишу!
Rifle
smile.gif
manoleg
Ну звонить мегером электронные выходные каскады - верх безумия и безрассудства - прямая дорога на свалку, а тому кто прозванивал - в дурдом, за забор и не ближе 100 метров ко всему электронному, только лампочки менять...
У нас много было желающих из дежурного персонала электриков кто лез с мегером к частотнику, хорошо я вовремя заметил и накричал на всех.
Мыть водой - тоже не лучшая идея, а точнее очень херовая. Ни в коем случае не мыть водой! Начнется процесс окисления и превращения всех металлосодержащих компонентов в оксиды, дорожки печатных плат в итоге просто исчезнут, появится кислотный налет, проводящий ток, произойдут замыкания, перекрытие проводников, короче полная хана...
Нормальных электронщиков выпускают в Томской академии радиолектроники, если сможете создать рабочее место для него - пригласите на работу.
Pzotov
Цитата
Мыть водой - тоже не лучшая идея, а точнее очень херовая.


Абсолютно не верное замечание..
В свое время имели дело с немецкой конторой, которая на этом специализируется.
Ребята сначала берут образцы "грязи" и подбирают моющий раствор на водной основе.
Установка мойки ультразвукавая - сам наблюдал как на плате из под микросхем выползали черные ручейки..
Затем промывка и сразу в сушку - ничего ничем не покрывается, так как нормальные платы лаком покрыты..
Есть одно правда ограничение - промывка трансов и дросселей, там вода попадает межде слоями обмоток и сушить ее надо дня 3-4, хотя существует для этого вакуумная сушка..

Ну а спирт к вашему сведению почти ничего не смывает, кроме пыли, хотя после воды, опустите плату в спирт и он ее удалит..
"Спиртовая" традиция имеет глубокие советские корни и даже мистические, говорят он способен улетучиваться даже из герметично закрытых опечатанных сосудов стоящих в строго охраняемых помещениях..
poludenny
Поддерживаю. Если платы сильно загрязнены мытье водой приносит лучшие результаты. С последующей сушкой.
vladun
вода - универсальнейший (просто the best в этом плане) природный растворитель, ничего более универсального, растворяющего огранику и неорганику не придумано и поныне - это ответ, и я согласен на 100%, только надо дистиллят - чтоб не осталось солей "полезных" на плате wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.