Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет теплопоступлений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
lumin
вопрос такой, ваше мнение как правильно учесть теплопоступления через наклонное остекление.
мое видение такое, тадо взять отдельно проекцию остекления на горизонт и на вертикаль, посчитать теплопоступления отдельно, а потом сложить их.

lecha
Я конечно дико извиняюсь, но справочник проектировщика не пытались почитать? стр. 34
Если еще нет этой книги советую заполучить. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...post&id=657
lumin
извинения приняты )) запарился,
но все таки тут дан расчет для наклонного "(близко к вертикальному)" остеклению, а у меня случай, с наклонными ближе к горизонтальному, если точно 24гр от горизонта
все равно спасибо.
lecha
Я бы посчитал именно так, если у кого то другие варианты, то с удовольствием их узнаю. smile.gif
Heatman
есть прога "SunnyRadiation". Попробуй там посчитать