Коллеги, помогите! Кто сталкивался с воздуховодами из PVC для местных отсосов? Выделяющиеся вредности: пары серной кислоты (аэрозоль Н2SO4, U). Интересует насколько они долговечны и вообще любая инфа
вот например есть такиеЗаранее благодарю
Хочу при реконструкции системы МО заменить существующую систему воздуховодов из нерж стали 12Х18Н10Т на воздуховоды из поливинилхлорида (PVC). Т.к. сварные швы из нержавеющей стали разъедаются под действием паров серной кислоты.
У кого какие мнения?
Обычно в каталогах труб из PVC приводятся таблицы хим. стойкости к различным веществам, можно посмотреть там, "нормальный" температурный диапазон работы воздуховодов из PVC заканчивается 45 градусами Цельсия - на это надо обратить внимание. Также необходимо определится со степенью огнестойкости, соответствует ли она противопожарным требованиям (в зависимости от категории конечно).