Полная версия этой страницы:
Вентиляция при отоплении ГИИ
В ДБН "Газоснабжение" (Украины) есть пункт, 6.92 где сказано: "В помещениях обогреваемых установками ГИИ, должна обеспечиваться трехкратная общеобменная вентиляция ...". Данный пункт приводит к тому что применять ГИИ не целесообразно, т.к. часто приходится устанавливать дополнительные вентиляторы да плюс и потери на вентиляцию очень большие, зачастую больше чем через ограждающие конструкции. Один знакомый мне сказал, что он видел письмо Укринжпроекта, где разъясняеться этот пункт ДБН, и на основании него нет необходимости предусматривать трехкратную вентиляцию. Если кто знает об этом письме? и что в нем написано?
В нашем белоруском СНиП по газу тоже такое есть. Был один объект с ГИИ - устал бороться с пожарниками и экспертизой. Но потом нашел в наших газовых правилах пункт где говориться что 3-х кратный воздухообмен необходим в помещениях с передвижными ГИИ. А если они стационарные (под потолком скажем цеха с индивидуальным отводящим газоходом и забором воздуха с наружи)? если у вас такой вариант поищи в ваших правилах - может есть аналогичный пункт. Нормы то у всех в основном одинаковые
ГИИ - это типа газовые инфракрасные излучатели? Это в кучу и светлые у который все продукты сгорания внутри остаются и темные, у которых только ленивый не делает дымоход с забором воздуха на горение с улицы?
Serega_KSS
21.10.2009, 13:29
Это первый абзац п. 6.92. А второй гласит:
"Расчет вентиляции помещений, где предусматривается установка ГИИ, следует выполнять, руководствуясь нормами предельно допустимых концентраций CO2 и оксидов азота в воздухе рабочей зоны."
Считайте воздухообмен по нему.