Доброго времени суток уважаемые господа!
В ходе проектирования системы холодоснабжения встал вопрос о правильности нанесения расходов и нагрузок на горизонтальные трассы хладоносителя для фанкойлов, а точней их сумирования между собой.
Часто сталкиваюсь с проектами в которых показаны максимальные расчетные нагрузки на все фанкойлы и на трассах они последовательно суммируются. Очевидно что это неправильно, т.к. по логике расчет должен быть произведен для времени и фанкойлов находящихся в зоне ориентации при которых солнечная радиация максимальна., т.е. это июль, фанкойлы находящиеся на западе, 16.30 и 621 Вт прямой + 165 Вт рассеянной радиации 786 Вт/квм.
Логично так же и то что трубопроводы питающие фанкойлы находящиеся вне данной расчетной зоны подписываются расходами для этого же времени, т.е. приблизительно на 60-80% от своей расчетной производительности.
Предполагаю что расходы и мощности фанкойлов должны подписываться на каждом фанкойле с расчетными величинами, а на трассах расчет производиться с максимальными значениями только для расчетной зоны, и в виде примечаний на плане должно быть указано что "расчет произведен для такого то времени для такой то расчетной зоны".
Прошу обсудить.