alexrem
helpsmilie.gif
нужна помощь-сам не киповец
котроллер - 220 В один синал на открытие клапана другой на закрытие, а привод позиционный 0-10 В.
Какие есть варианты по их увязке? bang.gif
BARIK
что вы именно чотите? что у вас есть? какой должен быть результат?
alexrem
увязать контролер с приводом
контолер выдает управляющий сигнал 220 В
или на закрытие или на открытие. Сигал короткий.
а привод другой постоянный ток с позиционированием 0-10 В.
т.е. при подаче на привод 5 В он в среднем положении и сигнал должен быть постоянно.
я не электрик может, что то не так объясняю.
вообщем чтобы котроллер смог управлять приводом
Boris Blade
Преложение1: заменит привод (стоимость привода 0...10В удержать из з/платы)
Предложение2: заменить контроллер (стоимость контроллера удержать из з/платы)
Предложение3: уволить исполнителя (стоимость привода 0...10В и контроллера удержать из з/платы) и нанять толкового калдыря.
Сергей Валерьевич
Цитата(alexrem @ 16.10.2009, 15:27) *
увязать контролер с приводом
контолер выдает управляющий сигнал 220 В

вообщето обычно контролер выдает сухой контакт, а вот что вы на него подадите...
ну а 0-10в это для обратной связи на управление , типа задали 5в, он сравнил с обраткой и выдал сигнал больше - меньше
Андрей Подколзин
Преложение1: заменит привод (стоимость привода 0...10В удержать из з/платы)
Предложение2: заменить контроллер (стоимость контроллера удержать из з/платы)
Предложение3: уволить исполнителя (стоимость привода 0...10В и контроллера удержать из з/платы) и нанять толкового калдыря.


полностью согласен - как можно иметь привод 0-10В постваить 3-х позиционный контроллер ??? и наоборот ))))
hare123
Пара реле плюс дополнительный источник 10в, но это извращение
Verh
Цитата(Андрей Подколзин @ 16.10.2009, 21:39) *
полностью согласен - как можно иметь привод 0-10В постваить 3-х позиционный контроллер ??? и наоборот ))))

как раз наоборот сделать несложно.
BROMBA
Цитата(alexrem @ 16.10.2009, 14:33) *
helpsmilie.gif
нужна помощь-сам не киповец
котроллер - 220 В один синал на открытие клапана другой на закрытие, а привод позиционный 0-10 В.
Какие есть варианты по их увязке? bang.gif

Значит так: лет 8 назад для стыковки Р25-12 и DF6-340 замастырили несколько "байдуляторов": сигнал с Р25 (однополупериодный 38 В) подавали на реле, шоб получить сухой контакт (он у Вас уже есть); в "байдуляторе" была мелкосхема К1506ХЛ2 (1556ХЛ2) (модуль дистанционного управления от дуроскопа 3УСЦТ), диодная матрица выдавала на канал регулятора громкости ХЛ2 команды "Громче/Тише", на выходе канала управления громкостью получался сигнал 0...10В. (В мелкосхеме есть еще 3 канала управления - яркость, контрасность, насыщенность; аналоговый сигнал (на самом деле, ШИМ с питанием от внешнего опорного напряжения) - 256 градаций (уровней, ступеней), хватит?)