BonPary
Можно ли подключить источник теплоты - котел не через промежуточный теплообменник. Какие могут возникнуть сложности в системе и как с ними справиться? Принципиальная схема приложена.
sir_puding
Не очень понятно где вы собираетесь впулить котел. Если уж вы решили поддерживать перепад перепуском через регуляттор, то поставьте его до аккумуляторного бака чтобы стабилизировать работу ХМ при малом расходе в сети. Качать тепло от котлов гидромодулем встроенным в чиллер --- не самое разумное решение. Лучше соберите отдельный гидромодуль. Если чиллер стоит на улице, то его придется зимой сливать, как следствие начнут ржаветь слитые участки труб и теплообменник. Поскольку азотом никто на практике не заполняет, весной эту ржавчину нужно вымыть, так что предусмотрите краны в нужном месте (в здании) и спуск в канализацию с выхода чиллера вблизи задвижки.
timmy
Чёто нифига я не понял ту схему. Воткнули чиллер с опцией "работа в режиме теплового насоса". Ну понятно: зимой воду греет, летом - охлаждает. Вода на фэнкойлы подается ессно. На те же фэнкойлы завели воду из системы отопления. Ну понятно - зимой чиллер если не работает завсегда можно фэнкойл к системе отопления подключить. Непонятно:
1. куда спрятались задвижки между фэнкойлом и системой отопления.
2. где вторая трубка между испарителем и выносным конденсатором. Фреон должен не только втекать в испарительный блок, но и как то из него вытекать.
3. Почему не нарисован котел (теплообменник) между Т1 и Т2. Это не принципиально, но заставлять человека думать над чертежом не всегда полезно. Воткнули бы теплообменник с насосиком и стало бы понятно, что в сильный мороз фэнкойл подключается к системе отопления, а чиллер отключается. Теплообменник между контурами тепло и холодоснабжения можно поставить если на фэнкойлы идет допустим гликоль, а в СО вода. Если и там и там вода, то ставить теплообменник скорее всего не нужно. Потери тепла только лишние.