BonPary
22.10.2009, 11:17
Можно ли подключить источник теплоты - котел не через промежуточный теплообменник. Какие могут возникнуть сложности в системе и как с ними справиться? Принципиальная схема приложена.
sir_puding
22.10.2009, 12:33
Не очень понятно где вы собираетесь впулить котел. Если уж вы решили поддерживать перепад перепуском через регуляттор, то поставьте его до аккумуляторного бака чтобы стабилизировать работу ХМ при малом расходе в сети. Качать тепло от котлов гидромодулем встроенным в чиллер --- не самое разумное решение. Лучше соберите отдельный гидромодуль. Если чиллер стоит на улице, то его придется зимой сливать, как следствие начнут ржаветь слитые участки труб и теплообменник. Поскольку азотом никто на практике не заполняет, весной эту ржавчину нужно вымыть, так что предусмотрите краны в нужном месте (в здании) и спуск в канализацию с выхода чиллера вблизи задвижки.
Чёто нифига я не понял ту схему. Воткнули чиллер с опцией "работа в режиме теплового насоса". Ну понятно: зимой воду греет, летом - охлаждает. Вода на фэнкойлы подается ессно. На те же фэнкойлы завели воду из системы отопления. Ну понятно - зимой чиллер если не работает завсегда можно фэнкойл к системе отопления подключить. Непонятно:
1. куда спрятались задвижки между фэнкойлом и системой отопления.
2. где вторая трубка между испарителем и выносным конденсатором. Фреон должен не только втекать в испарительный блок, но и как то из него вытекать.
3. Почему не нарисован котел (теплообменник) между Т1 и Т2. Это не принципиально, но заставлять человека думать над чертежом не всегда полезно. Воткнули бы теплообменник с насосиком и стало бы понятно, что в сильный мороз фэнкойл подключается к системе отопления, а чиллер отключается. Теплообменник между контурами тепло и холодоснабжения можно поставить если на фэнкойлы идет допустим гликоль, а в СО вода. Если и там и там вода, то ставить теплообменник скорее всего не нужно. Потери тепла только лишние.