Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплопритоки в здание холодильника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
AvdeevK
Дорогие коллеги!!!
Не могли бы подсказать из опыта или конкретных расчетов, какой процент составляют теплопритоки через ограждающие конструкции (стены, пол, покрытие) по отношению к общим теплопритокам.
Каков итоговый расход электроэнергии на 1м3 исходя из суммарных теплопритоков.
Заранее спасибо.
Sharki
Смотря из чего сделаны стены, пол, потолок. Какова температура за стеной и т.д. и т.п. У фирмы "Остров" есть специальная программа рассчета теплопоступлений для холодильных камер. В итоговом результате получаете требуемую холодопроизводительность компрессора. Поищите в инете, или позвоните им.
Aik
Если Вам для ориентира нужно, то где-то 5-10%, но это очень приблизительно т.к. как есть много факторов...о которых уже упоминалась.

Программа для расчета
AvdeevK
Спасибо большое.
Вопрос второй.
При проведении расчетов определены суммарные теплопритоки в камеру, какая будет необходима электрическая мощность установки. Какое соотношения суммарных теплопритоков к электрической мощности??? Сколько на один Вт теплопритоков требуется Вт электричества, если какая методика для этих расчетов??? заранее спасибо.
Aik
По суммарным теплопритокам подбирается воздухоохладитель в камеру (холодопроизводительность воздухоохладителя = теплопритокам в камере + процентов 5-10 запас). Отношение холодопроизводительности к потребляемой (основная часть компрессором) электроэнергии (мощности) называется холодильным коэффициентом. Холодильный коэффициент для одного и того же компрессора разный, он зависит: от температуры кипения, температуры конденсации, хладагента.
KLOP
Вы сначала оборудование холодильное подберите, а потом эл. мощность получите. Взаимосвязи теплопритоков и эл. мощности нет. Есть взаимосвязь мощности холодильного оборудования и эл. которое оно в итоге потребляет. Да и считаете вы как то все обощенно, в % соотношении, и пытаетесь найти взаимосвязь где ее нету. Все эти теоретические изыскания, как то % соотношение эл. энергии на общее количество теплопритоков полная ерунда, так не считается. Считать начианют сперва теплопритоки, потом подбирают холодильное оборудование, потом суммируют потребляемое количество эл. энергии каждой ед. хол. системы, и то, есть различия - к примеру существует потребляемая мощноть эл. оттайки, существует потребляемая мощность всего оборудования на раб. режиме, существует общая потребляемая мощность при выходе на режим, т. е. захолаживании объекта. И все значения различные, и для того чтобы понять сколько будет кушать система, нужно выбрать максиум + еще запас прибавить. А в % соотношении прикидывать, а ля, сколько на площадь камеры приходится эл. энегии это гадание на кофейной гуще, реально можно пролететь....
AvdeevK
я не подбираю установку или не проектирую камеру холодильника. Просто ищу взаимосвязь между теплопритоками и электрической мощности. Чтобы определить эффективность увеличения расчетных сопротивлений теплопередачи для холодильников. Хотел узнать у специалистов.....
я строитель а не холодильщик)
AvdeevK
Конкретнее наверно так звучит сколько надо затратить Вт электричества на перенос тепла из камеры в Вт.
daddym
Немного больше чем тер КПД холодильного цикла. ξ = Q / A =Tcold / (Thot – Tcold)
Aik
Цитата
Конкретнее наверно так звучит сколько надо затратить Вт электричества на перенос тепла из камеры в Вт.


Покажет только расчет... rolleyes.gif
AvdeevK
а не подскажете где можно узнать тарифы на электроэнергию для зданий холодильников???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.