MM26
Подскажите кто как чистит трубчатые теплообменники в чиллерах(3 чиллера Carrier серии 19XR по 2000 кW каждый), вскрыли конденсаторный блок полно песка,и трубки теплообменника(медь.диаметр 12мм.длина 3 м) частично забиты.Чем можно прочистить? Кто этим занимался? helpsmilie.gif helpsmilie.gif
tuguzak
RAM-4 от "GoodWay" Вас спасёт со всякими разными приблудами...

Если нет опыта и будете самостоятельно проводить работы - гарантирую море веселья и океан с пользой проведённого времени wink.gif

Чтобы эротическое знакомство с методами ремонта теплообменных аппаратов у Вас шло планомерным путём, в смысле возвратно-поступательный процесс проходил веселее и задорнее, предлагаю следующий порядок:
- Очистка накипи тросом или ершом с дальнейшей промывкой водой,
- Очистка накипи сверлением с дальнейшей промывкой водой
- Проведение анализа состава накипи,
- Карбонатные – промывка раствором кислоты (5÷7% HCl с ингибитором) с дальнейшей пассивацией 3÷5% раствором натрия или 0,5÷1% раствором хромпика,
- Гипсовые – промывка раствором каустической соды с дальнейшей промывкой водой,
- Силикатные – промывкой тринатрийфосфата с дальнейшей промывкой водой...

Желаю Удачи!