Цитата(asm @ 25.12.2009, 10:19)

Есть несколько частотников, которые из 1 фазы 220 делают три, тоже 220.
И есть проблема, связанная с выделенной мощностью.
Всего пара ампер перебора на одной фазе вынуждают перекладывать провода от щитовой.
Если потребление размазать по трём фазам, всё будет просто зашибись

Отсюда вопрос: можно ли выпрямить три фазы диодными мостиками, запараллелить выпрямленные 220, и подать на вход, который к тому же имеет подозрительный вторые надписи над L1 И N: "+" и "-"...
В принципе, это никто не запрещает, иногда даже рекомендует (но не для всех моделей это возможно)
Цитата(asm @ 25.12.2009, 10:19)

По идее, любой частотник сначала выпрямляет входное напряжение, а потом работает как бы с постоянным.
Но переменность нужна его фильтру, и, возможно, мозгам.
Переменность мозгам в большинстве моделей не нужна, это Вам не тиристорники!
Фильтру тоже как бы положить на неё с прибором...
Некоторые модели таки имеют управляемый/полууправляемый выпрямитель, поэтому лучше всего предварительно RTFM!!! Воизбежание...

кстате, Hitachi L300 это таки позволяет, аж бегом; надо только снять соответствующую перемычку, и сообщить об этом частотнику.