Есть несколько частотников, которые из 1 фазы 220 делают три, тоже 220.
И есть проблема, связанная с выделенной мощностью.
Всего пара ампер перебора на одной фазе вынуждают перекладывать провода от щитовой.
Если потребление размазать по трём фазам, всё будет просто зашибись smile.gif

Отсюда вопрос: можно ли выпрямить три фазы диодными мостиками, запараллелить выпрямленные 220, и подать на вход, который к тому же имеет подозрительный вторые надписи над L1 И N: "+" и "-"...

По идее, любой частотник сначала выпрямляет входное напряжение, а потом работает как бы с постоянным.
Но переменность нужна его фильтру, и, возможно, мозгам.
antonts
Цитата(asm @ 25.12.2009, 9:19) *
Есть несколько частотников, которые из 1 фазы 220 делают три, тоже 220.
И есть проблема, связанная с выделенной мощностью.
Всего пара ампер перебора на одной фазе вынуждают перекладывать провода от щитовой.
Если потребление размазать по трём фазам, всё будет просто зашибись smile.gif


а просто раскидать эти частотники, если их несколько, по разным фазам? В любом случае сумма-то не изменится, если там уставка такая что оно и одного на одной фазе не выдерживает, то три трети от разных оно точно так же не выдержит. Или они в разных шкафах сидят?

kdu
Надо читать внимательно описание на частотник, можно ли его запитывать постоянкой... Я лично в этом сильно сомневаюсь... А главное это КАКИЕ диоды должны у вас быть на выпрямителе чтобы пропускали рабочие токи (думаю до 10А по любому вам нужно) и расчитанные на обр напряжение до 350В (амплитуда ~220В в пике =311В). Это каждый диод будет типоразмером с кулачок ребёнка! Прощё кабель дотянуть мне кажется чем огороды городить... Да и посчитайте а что дешевле будет кабель или весь этот огород с дорогущими диодами?
asm
В описании написано 50гц +-5% sad.gif
Диодных мостиков вполне себе внешнего исполнения в чип-и-дипе полно, и на 25 и на 40А
Чисто технологически, что однофазный, что трёхфазный частотник напряжение выпрямляет, и потом из постоянных 220/380 делает нужные три фазы...
С мощностями вот какая засада:
4 тепловых завесы, каждая от своей щитовой питается, атк что раскидать фазы нельзя.
Пректировщики нарисовали автомат С25 и 4кв.мм кабель.
На деле, работающая завеса потребляет 27 27 и 33 с копейками А.
Провод-то потянет 35, но ближайший автомат С40, и это уже не есть гут...
Из-за такой мелочи перекладывать провод от щитовой очень не хочется, проще 3 диодных мостика, быть бы только уверенным в безопасности такого решения для самого частотника...
С однофазными ТЭНами такие фокусы проходят легко smile.gif))
gansales
Для начала посмотрите на входной разъём частотников. Если там три конца, то китайским тестером прозваниваете входной мост - как правило однофазные частотники это те же трёхфазные с незадействованным контактом (унификация однако!). !!!трёхфазное питание должно быть тоже 220В, не 380!!!
Можно сделать как предложил antonts - раскидать их по разным фазам.
Можно сделать как Вы сами предложили, в инструкции к частотнику должно быть указано есть ли вход непосредственно на DC-звено. !!Но не забудте про зарядные токи, их придётся как-то ограничивать!!
Pzotov
В принципе идея хорошая, и наверное прокатит на 90%, хотя у меня стоит инвертор древний, у которого для питания цепей управления установлен тран на 220В - вот тут конечно ничего не сделаешь...
ПАодавать питание наверное надо на штатные клеммы L N - там все равно мост потом стоит..
BROMBA
Цитата(asm @ 25.12.2009, 10:19) *
Есть несколько частотников, которые из 1 фазы 220 делают три, тоже 220.
И есть проблема, связанная с выделенной мощностью.
Всего пара ампер перебора на одной фазе вынуждают перекладывать провода от щитовой.
Если потребление размазать по трём фазам, всё будет просто зашибись smile.gif

Отсюда вопрос: можно ли выпрямить три фазы диодными мостиками, запараллелить выпрямленные 220, и подать на вход, который к тому же имеет подозрительный вторые надписи над L1 И N: "+" и "-"...

В принципе, это никто не запрещает, иногда даже рекомендует (но не для всех моделей это возможно)

Цитата(asm @ 25.12.2009, 10:19) *
По идее, любой частотник сначала выпрямляет входное напряжение, а потом работает как бы с постоянным.
Но переменность нужна его фильтру, и, возможно, мозгам.

Переменность мозгам в большинстве моделей не нужна, это Вам не тиристорники!
Фильтру тоже как бы положить на неё с прибором...
Некоторые модели таки имеют управляемый/полууправляемый выпрямитель, поэтому лучше всего предварительно RTFM!!! Воизбежание... rolleyes.gif

кстате, Hitachi L300 это таки позволяет, аж бегом; надо только снять соответствующую перемычку, и сообщить об этом частотнику.
Pawel
Питать преобразователи от шины постоянного тока можно, но вы хотите выпрямлять три фозы 380 и выпрямленное получится 570 вольт, а у вас преобразователи стоят на 220 одна фаэа что после выпрямительного моста дает 300 вольт на шине постоянного тока самого преобразователя. Если бы у вас были преобразователи питающиеся от трех фаз, тогда да ставишь общий мощный мостик выпрямительный и цепляешь все привода по шине постоянного тока. Есть такие решения у многих фирм, но у них общий блок питания продвинутый с защитами и прочее. А у вас при неисправности общего выпрямителя или одного из приводов встанут все привода и какой из них неисправен прийдется покопаться.
Pzotov
Цитата(Pawel @ 20.1.2010, 10:25) *
Питать преобразователи от шины постоянного тока можно, но вы хотите выпрямлять три фозы 380 и выпрямленное получится 570 вольт, а у вас преобразователи стоят на 220 одна фаэа что после выпрямительного моста дает 300 вольт на шине постоянного тока самого преобразователя.


Это для мостовой схемы. Можно конечно сделать нулевую схему (3 диода в фазах), но там токи будут пульсирующие...
Применение 3-х однофазных мостов с объединением на выходе не гарантирует равномерность нагрузки по фазам, хотя нужно пробовать...
И еще, в этом случае "-" выпрямителей нельзя соединять с землей

Цитата(Pawel @ 20.1.2010, 10:25) *
Питать преобразователи от шины постоянного тока можно, но вы хотите выпрямлять три фозы 380 и выпрямленное получится 570 вольт, а у вас преобразователи стоят на 220 одна фаэа что после выпрямительного моста дает 300 вольт на шине постоянного тока самого преобразователя.


Это для мостовой схемы. Можно конечно сделать нулевую схему (3 диода в фазах), но там токи будут пульсирующие...
Применение 3-х однофазных мостов с объединением на выходе не гарантирует равномерность нагрузки по фазам, хотя нужно пробовать...
И еще, в этом случае "-" выпрямителей нельзя соединять с землей


А не проще автоматы на 32А поставить..
Olex007
Цитата(Pzotov @ 20.1.2010, 15:06) *
Применение 3-х однофазных мостов с объединением на выходе не гарантирует равномерность нагрузки по фазам, хотя нужно пробовать...


Вроде взрослые люди собрались...

Вы попробуйте нарисовать эту абракадабру, потом убрать лишние диоды - в сухом остатке тот-же трехфазный выпрямитель с соответствующим напряжением.
nLEX
по поводу ограничения тока зарядного верное замечание
да еще стоило заметить чтоб уравнительных токов нигде не возникло
Pawel
Тяните кабеля и ставте нормальные автоматы, либо частотники меняйте на трехфазные - вот реальное решение.