Boris Blade
Не знал куда пристроить ссылку, может кому интересно покажется.
http://www.solarpanelsplus.com/solar-air-conditioning/
Alex_
Питать системы кондиционирования от солнечной энергии - мысль абсолютно здравая. Ибо когда солнце палит, то нужно кондиционирование (или наоборот? biggrin.gif ).
Весь вопрос в том, что в итоге выгоднее - абсорбционная машина + "водогрейные" коллектора или парокомпрессионный агрегат с солнечными электропанелями.
duvanov007
КПД однако таких систем составляет несколько (4-6 %). Тогда в жаркий летний день с 1 м2 панелей можно получить около 40 Вт холода, для комнаты 20 м2 нужно порядка 2,1 кВт. Отсюда 2,1/0,04=52 м2 - нужна ориентировочная площадь панелей на помещение в 20 м2. Стоимость 1 м2 солнечной панели только для нагрева воды составляет в среднем на вскидку 200 долларов США. Тогда стоимость одних панелей составит 200х52х30=312000 руб (без стоимости аб или адсорбционного преобразователя). Стоимость кондиционера №7 на 2,1 кВт по холоду составляет в среднем 10000-12000 руб.
Дальше делаем выводы
Boris Blade
Че то смешали электричество с водой. КПД электрических солнечных батарей побольше будет. Да и водяных тоже.
Komfort
Проектирую сейчас такую систему.
GeoTeplo
Цитата(Komfort @ 25.9.2010, 9:37) *
Проектирую сейчас такую систему.

54 штуки Vitosol 200-F. Не дешевле ли ТН поставить ?
Так же хотелось бы знать мощность запроектированного ТН в системе и его тип.
Komfort
ТН не подойдет.. нужна температура 95 град.


ТН здесь 40 кВт...
Ernestas
Цитата(Komfort @ 25.9.2010, 9:37) *
Проектирую сейчас такую систему.

Пытался разобраться по схеме , дошел до Х1 , тут мозги закипели и свет погас. smile.gif

Цитата(Komfort @ 26.9.2010, 13:31) *
ТН не подойдет.. нужна температура 95 град.


ТН здесь 40 кВт...

А тип? Уверенны ,что он даст 95град? И зачем столько? (если не секрет)


Вот этот ТН дает до 80град Нажмите для просмотра прикрепленного файла (стр 24)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема попроще, и осмелюсь предположить, надежность на порядок выше будет.