Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет отводящего трубопровода от предклапанов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Anddy
Подскажите плиз толковую методику для расчета диаметра общего трубопровода от нескольких предклапанов (аммиак).
Almagic
"Толковая методика", принимаемая инспекторами Ростехнадзора и экспертами Главгосэкспертизы, проста - по сумме площади сечений выходных патрубков ППК. Допустим у вас 2 клапана Ду15/25 и один клапан Ду40/65 (первая цифра - Ду входа, вторая - выхода).

Получаем 2*3,14*25*25*0,25+3,14*65*65*0,25 = 4297,8 мм2 - полученная площадь сечения должна быть равна или меньше площади сечения общего трубопровода.

D >= корень (4*4297,8/3,14)=74 мм, значит принимаем Ду80.
Anddy
Спасибо, действительно очень просто. Возьму на вооружение.
Правда этот расчет не учитывает длину отводящего трубопровода и прочие местные сопротивления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.