Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотное управление поршневым компрессором
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
poludenny
Здравствуйте!

Подскажите, допускается ли снижение рабочей частоты поршневых компрессоров?
daddym
Вопрос к конкретному производителю конкретной серии. rolleyes.gif
XaPaM
Цитата(poludenny @ 28.1.2010, 11:10) *
Здравствуйте!

Подскажите, допускается ли снижение рабочей частоты поршневых компрессоров?


По BITZER. При наличии трёхфазного инвертора регулируется от 40Hz до 60Hz на стандартном двигателе, но проблем.
Если нужно "более глубокое" внедрение будьте добры приобрести специсполнение двигателя.
vadim999
XaPaM Дата 29.1.2010, 13:50 "Если нужно "более глубокое" внедрение будьте добры приобрести специсполнение двигателя."

Плз-з-з, тормозни-те, не догоняю! Разве дело только в двигатели, и что это за специсполнение, онных. Чем определяется "глубизна" внедрения.
LordN
Цитата
Чем определяется "глубизна" внедрения
маслом и его насосом.
narkom
Для Копланда
XaPaM
Цитата(vadim999 @ 1.2.2010, 15:44) *
Плз-з-з, тормозни-те, не догоняю! Разве дело только в двигатели, и что это за специсполнение, онных. Чем определяется "глубизна" внедрения.


Поршневые:При использовании электродвигателя 230 В/3/50 Гц можно плавно регулировать частоту вращения вала четырехцилиндровых компрессоров (при напряжении сети 400 В/3/50 Гц) в диапазоне 25...87 Гц (двухцилиндровых - 30...87 Гц). Это соответствует частоте вращения вала компрессора 725(870)...2520 1/мин. Таким образом, возможно плавное регулирование производительности в диапазоне 30 (35)...100%.
Инвертор позволяет избежать высокого пускового тока в отличие от прямого пуска с пиками, в 4-8 раз превышающими максимальный рабочий ток.
По этой причине не нужны дополнительные меры по снижению пускового тока, чего иногда требуют энергоснабжающие компании.
Наряду с регулированием частоты вращения вала компрессора плавно регулируется также частота вращения обоих вентиляторов конденсатора. Применяется импульсно-фазовое регулирование в зависимости от температуры окружающей среды, в результате чего изменяется частота вращения конденсаторных вентиляторов в диапазоне примерно от 20 до 100%.
В связи с тем, что преобразователь частоты регулирует частоту вращения компрессора, циклы пуск-остановка сводятся к минимуму. Это положительно сказывается на сроке службы компрессора благодаря бесперебойной подаче масла центробежной системой смазки.
Винтовые:
В отличие от золотникового регулирования производительности, реализуемого в компактных винтовых компрессорах CS-серий, в данном компрессоре указанное регулирование производится с помощью внешнего частотного инвертора. Особенностью компрессоров новой серии является исключительно широкий диапазон регулирования скорости вращения роторов при регулировании частоты от 20 до 90 Гц. В сравнении с работой компрессора на синхронной скорости на частоте 50Гц инверторное регулирование позволяет увеличить холодопроизводительность установки на 80% выше номинальной с диапазоном регулирования 1:4,5. Более того, благодаря реализуемой при этом большей энергонасыщенности холодильного агрегата он выгодно отличается своими малыми размерами и весом от мощных агрегатов, работающих на фиксированной частоте 50Гц.
С учётом широкого диапазона регулирования производительности в различных применениях для компрессоров этой серии был специально разработан чрезвычайно компактный, высокопроизводительный горизонтальный маслоотделитель.

Двигатели:
При использовании частотных инверторов для регулирования холодопроизводительности необходимо учитывать несколько основных соотношений. В асинхронных электродвигателях частота вращения определяется числом пар полюсов и частотой тока питающей сети. При фиксированном числе полюсов (стандартные электродвигатели) частота вращения nдв изменяется в зависимости от частоты тока сети f.

nдв = 60f/N - nпр.
Здесь N - число пар полюсов; nпр - частота проскальзывания.

При этом, однако, для соответствующей адаптации магнитного потока требуется одновременное изменение напряжения питания, что влияет на вращающий момент привода.При определенных эксплуатационных условиях для объемных компрессоров, например поршневых, винтовых и спиральных, требуется практически постоянный вращающий момент во всем диапазоне частот вращения. Поэтому с точки зрения магнитных условий изменение напряжения U должно быть пропорциональным изменению частоты f: U/f = const.
При этом необходимо учитывать, что обычные инверторы не могут выдавать рабочее напряжение электродвигателя выше напряжения питания. Это значит, что на электродвигатель, рассчитанный на конкретное напряжение питания (например, 400 В,50 Гц, 3 фазы), во время работы с превышением синхронной частоты (f>50 Гц) будет подаваться "пониженное напряжение", т.е. электродвигатель не сможет обеспечить полного вращающего момента. Но при условии, что электродвигатель сохраняет достаточный резерв мощности при максимальной нагрузке компрессора (приблизительно 25 % до 60 Гц), эта схема может даже быть предпочтительной. В случае отказа инвертора возможна работа в аварийном режиме непосредственно от источника электроснабжения.
Однако, если максимальный вращающий момент уже достигнут при нормальных условиях, необходим специальный электродвигатель. Иногда применяются так называемые усилители напряжения (при этом необходимо соблюдать пределы напряжения электродвигателя). В зависимости от конструкции и/или допустимого диапазона частот вращения вала компрессора возможны следующие опции специальных электродвигателей на основе вышеуказанного питания 400 В, 50 Гц, 3 фазы (рис. 9):
400 В, 60 Гц, 3 фазы. Используется до 60 Гц (+20 % частоты вращения электродвигателя) с полным вращающим моментом электродвигателя.
230 В, 50 Гц, 3 фазы. Используется до 87 Гц (+73 % частоты вращения электродвигателя) с полным вращающим моментом электродвигателя. Необходимо соблюдение максимально допустимой частоты вращения вала компрессора.
XaPaM
Цитата(narkom @ 2.2.2010, 0:13) *
Для Копланда


Внимательно читаем раздел "NOTES" ph34r.gif
vadim999

XaPaM Дата Сегодня, 9:45

ОК, с комментарием и .... вопросами.

Про поршня (первый обзац). ..."Таким образом, возможно плавное регулирование производительности в диапазоне 30 (35)...100%."...
По цифрам изменения соотношений диапазонов частот и производительностей получается прямопропорциональная зависимость. Как-то в подобное верится с трудом. Клапана компрессора испортят всю радужную перспективу.
Про "глубизну внедрения":
По LordN Дата Вчера, 19:25 ... "маслом и его насосом." Здесь, стало, вроде все понятно - (насос в картере, привод от коленвала; больше оборотов-больший потребный расход масла, и большая производительность насоса) остались только вопросы "на любителя", на уровне "масляного клина" в нижних головках шатунов.
А вот вопрос уравновешивания компрессора при трехкратном (или +/_ полуторакратном, от среднего значения) изменении частоты вращения, вопрос далеко не "на любителя".
По XaPaM Дата 29.1.2010, 13:50 ..."Если нужно "более глубокое" внедрение будьте добры приобрести специсполнение двигателя."...
Как явствует из поста, "специсполнение" есть возможность переключения обмоток двигателя со звезды (Y) на треугольник(А) и подачи напряжения с частотника, подключенному к 380,В или на А (для увеличения частоты вращения) или на Y ( для уменьшения частоты вращения).
За последнюю фразу прошу не судить строго - электризм не "мой кусок хлеба".
________________
ЗЫ. В порядке частного мнения. Уж больно шибко попахивает рекламкой - всегда с подозрением отношусь к новациям с 2...3-х кратными улучшениями. Спасибо.
XaPaM
Цитата(vadim999 @ 2.2.2010, 17:07) *
А вот вопрос уравновешивания компрессора при трехкратном (или +/_ полуторакратном, от среднего значения) изменении частоты вращения, вопрос далеко не "на любителя".
Как явствует из поста, "специсполнение" есть возможность переключения обмоток двигателя со звезды (Y) на треугольник(А) и подачи напряжения с частотника, подключенному к 380,В или на А (для увеличения частоты вращения) или на Y ( для уменьшения частоты вращения).
За последнюю фразу прошу не судить строго - электризм не "мой кусок хлеба".
________________


Поясните пожалуйста что подразумевается под термином уравновешивание? Работа вразнос или что-то другое?
Так, но не совсем. Действительно, для управления компрессорами модельного ряда с 2КС-0.5 по 4СС-9.2, можно использовать стандартный двигатель компрессора, но ВНИМАНИЕ!, скоммутировав его на треугольник(выведенные на боденплатте концы в количестве 6 штук - 3 начала 3 конца позволяют это легко сделать) и запитав от частотного инвертора ДАЮЩЕГО НА ВЫХОДЕ ТРЁХФАЗНУЮ СЕТЬ 230Вольт. Это необходимо для того чтобы мы могли при регулировке поднять частоту до 87Гц и соответсвенно напряжение, соблюдая пропорцию Напряжение/частота=const, до 400 Вольт. На звезду мы можем переключить этот двигатель например при поломке частотника и работать напрямую от обычной сети 400В/3ф/50Гц. Кодировка такого двигателя 40S.
Для остального модельного ряда поршневиков BITZER, чтобы добиться тех же успехов, вместо двигателя 40Р необходима установка специального двигателя. И его нельзя уже подключать напрямую в сеть 400В/3ф/50Гц.
vadim999

XaPaM Дата Сегодня, 12:34 ..."Поясните пожалуйста что подразумевается под термином уравновешивание? Работа вразнос или что-то другое?"...

В широком смысле - расчет, проектирование и экспериментальная отработка массо-габаритных параметров противовесов на коленвале под заданное, его число оборотов. "Разнос"- послетствия нарушения уравновешивания от разработки до эксплуатации. Пока писал, вспомнилась картинка изменения моментов на коленвал от движущихся частей механизма, и подумалось, что при увеличении числа оборотов в три раза, можно и шатуны порвать.
Ну, это так, как в кине. А по жизни, при попытке увеличения числа оборотов на серийной боевой бздикалки в 20 кил, на 25% в "разнос" вошли с первой попытки и "штатно" ... еле до кнопки СТОП успели добежать ... .

vadim999 Дата Вчера, 17:07 ..."и подачи напряжения с частотника, подключенному к 380,В "...
XaPaM Дата Сегодня, 12:34 ..."запитав от частотного инвертора ДАЮЩЕГО НА ВЫХОДЕ ТРЁХФАЗНУЮ СЕТЬ 230Вольт. Это необходимо для того чтобы мы могли при регулировке поднять частоту до 87Гц и соответсвенно напряжение, соблюдая пропорцию Напряжение/частота=const, до 400 Вольт. "...

Это и имелось в виду, по умолчанию. Вообще-то в "сухом остатке" - эта схема работает и для всех 3-х фазных Э/Д с возможностью переключением их обмоток А/Y ???
LordN
Цитата
Разнос"- послетствия нарушения уравновешивания от разработки до эксплуатации
роторы компрессоров не раскручивают более 3000об/мин.
т.е. выше номинальных 50-60Гц крутят только 4х и более полюсные движки. двуполюсные не крутят выше 50-60Гц. с этим строго. smile.gif
Рекуператор
2 XaPaM
о герметичных компрессорах?возможно плавное регулирование производительности в диапазоне 30 (35)...100%.
vadim999
Цитата(LordN @ 3.2.2010, 19:01) *
роторы компрессоров не раскручивают более 3000об/мин.
т.е. выше номинальных 50-60Гц крутят только 4х и более полюсные движки. двуполюсные не крутят выше 50-60Гц. с этим строго. smile.gif


bestbook.gif ohmy.gif ... т.е. ограничения частот вращения "СВЕРХУ" существуют не только для поршней, но и для винтов? и роторов?.

Шкурный вопрос:
..."двуполюсные не крутят выше 50-60Гц. с этим строго." ... А эти ограничения определяются двигателями или машинами? Короче, есть двуполюсная насоска на "боевом дежурстве", ейная сеть явно просит еще 15...20% производительности - можно малеха поднять частоту вращения?
Спасибо.
LordN
Цитата
есть двуполюсная насоска на "боевом дежурстве", ейная сеть явно просит еще 15...20% производительности
насос или компрессор? запас по мощности у движка хоть какой-нить есть?


Цитата
ограничения частот вращения "СВЕРХУ" существуют не только для поршней, но и для винтов? и роторов?.
вопщем да, некоторые изготовители прямо пишут цифру - мол максимальные обороты для моей машины 3000 или 3600.. другие не пишут.. smile.gif

тут где-то лежал документ, газовиков-нефтяников, по рекомендациям применения частотников для пром.АД - там все ети ньюансы д.б. разжеваны достаточно подробно.
XaPaM
Одним словом:
обязательное условие для двигателя поршневика под частотник
1. возможность коммутации звезда/треугольник;
2. 25% запас по мощности двигателя, чтобы сохранить номинальный вращающий момент вала;
3. запрет превышения максимальной частоты вращения вала т.е., максимальное число оборотов для двигателя 40S(октагон серий С1, С2, С3) не более(если не ошибаюсь) 2500 и 1800 для других.
Вообще то вся фишка в скорости хода поршня. У октагонов шатун короткий у других моделей длинный.
Получается что октагоновский шатун за условную единицу времени, может сделать большее количество возвратно-поступательных движений нежели более длинный шатун других моделей.
Вот отсюда и следует, что октагон можно гарантированно разгонять до 87Гц без опасения разноса, а другие гарантированно до 70Гц, а далее на свой страх и риск.
Ну и при расчёте системы надо брать максимальную производительность компрессора из расчёта этих 87Гц. Т.е. 100%расчётной производительности должно соответствовать 87Гц, с возможностью плавного снижения частоты с уменьшением нагрузки.
Рекуператор
sad.gif
наверно не важно?
vadim999

LordN Дата Сегодня, 10:21 ..." насос или компрессор? запас по мощности у движка хоть какой-нить есть?"...
Насос; истимо еть !

LordN
Цитата
Насос; истимо еть !
тогда можно.
если он подключен звездой в 3х400В, то лучше переключить его в треугольник 3х230В и прицепить к ПЧ. можно оставить и как есть, но если сделать как сказано - то меньше будут потери в движке, меньше будет греться и т.д.
дале нужно только правильно настроить ПЧ и все.

и остаётся лишь уповать на отсутствие кавитации при таком разгоне. других траблов быть не должно. кажись..
narkom
Цитата(XaPaM @ 4.2.2010, 10:43) *
Вообще то вся фишка в скорости хода поршня. У октагонов шатун короткий у других моделей длинный.
Получается что октагоновский шатун за условную единицу времени, может сделать большее количество возвратно-поступательных движений нежели более длинный шатун других моделей.

Совершенно непонятно, как количество возвратно-поступательных движений шатуна в единицу времени зависит от его длины dry.gif
Есть такой параметр, как отношение хода поршня к его диаметру ("stroke to bore ratio" в англоязычной литературе). Для холодильных компессоров этот параметр находится в пределах от 1.25 до 0.98.
При увеличении частоты вращения коленвала, для сохранения средней скорости поршня в допустимых пределах, ход поршня уменьшают, а диаметр, соответственно, увеличивают.
Увеличение диаметра поршня (а, значит, и цилиндра), позволяет расположить на нем клапаны с бОльшим проходным сечением и снизить гидравлические потери в них.
"Вот отсюда и следует, что октагон можно гарантированно разгонять до 87Гц без опасения разноса, а другие гарантированно до 70Гц, а далее на свой страх и риск."
Рекуператор
rolleyes.gif приятно почитать,а то всё сро
vadim999
XaPaM Дата Сегодня, 10:43 ..."Вообще-то вся фишка в скорости хода поршня. У октагонов шатун короткий у других моделей длинный.
Получается что октагоновский шатун за условную единицу времени, может сделать большее количество возвратно-поступательных движений нежели более длинный шатун других моделей.
Вот отсюда и следует, что октагон можно гарантированно разгонять до 87Гц без опасения разноса, а другие гарантированно до 70Гц, а далее на свой страх и риск."...

Шибко заумственно, однако не корректна промежуточная логика. Не исключено, - выводы "имеют место быть".
Если тезисно, то:
- скорость поршня за один оборот вала ВСЕГДА переменная, как по величине, так и по направлению, и определяется частотой вращения вала и величиной кривошипа;
- тож, и для шатуна, - длина (абсолютная) шатуна определяется компоновкой и технологией изготовления компра, и величинами боковой нагрузки на стенки цилиндра, создаваемой поршнем. Естественно, масса шатуна (как приведенная) учитывается при расчетах по уравновешиванию;
- исходный посыл narkom*а Дата Сегодня, 2:42, пост # 20, более приближает к пониманию не корректности промежуточной логики, однако самоочарование слова «ФИШКА», отвлекла его с тернистого, но проторенного пути познания термодинамических основ проектирования компров, «Мне, так показалось»(С).


narkom Дата Вчера, 21:24
…»Есть такой параметр, как отношение хода поршня к его диаметру ("stroke to bore ratio" в англоязычной литературе). Для холодильных компессоров этот параметр находится в пределах от 1.25 до 0.98.
При увеличении частоты вращения коленвала, для сохранения средней скорости поршня в допустимых пределах, ход поршня уменьшают, а диаметр, соответственно, увеличивают.
Увеличение диаметра поршня (а, значит, и цилиндра), позволяет расположить на нем клапаны с бОльшим проходным сечением и снизить гидравлические потери в них.»…

0,98 …1,25, «имеет место быть», но природа этих цифр – термодинамическая; Вы забыли про «ея, величество», политропу, точнее, её различные значения для различных рабочих тел (Х/А), а она, как раз, в основном, и определяет соотношения хода и диаметра поршня.
Безнадзорные, от «ея величества» попытки «заигрывания» в угоду расположения клапанов, могут завести, Вас далеко «не в ту степь».
______________
ЗЫ. Частное мнение 2. Не ндравится, когда инженерку не «гигиенично используют»(с) на потребу рекламы.


XaPaM
Цитата(narkom @ 4.2.2010, 21:24) *
Есть такой параметр, как отношение хода поршня к его диаметру ("stroke to bore ratio" в англоязычной литературе). Для холодильных компессоров этот параметр находится в пределах от 1.25 до 0.98.



Абсолютно правы.
А каково Ваше мнение по вопросу: влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленвала/эксцентриквала. В англоязычной литературе это соотношение именуется R/S – rod to stroke ratio. Если обратить внимание на диаметр нижнего подшипника шатуна моделей компрессоров допустимых к разгону до 70Гц они значительно меньше подшипников шатунов компрессоров допустимых к разгону до 87Гц.... наводит на размышления (при этом я б не сказал, что диамтры поршней 87Гц моделей разительно отличаются от аналогичных "тихоходов"...).
XaPaM
P.S. К теме о работе в разнос.
Ещё одним "тонким" местом является частота пульсаций в линии нагнетаний и частота возбуждения в опорах компрессора и возникающие при этом резонаннсные колебания в элементах установки. Поэтому надо учитывать при программировании частотника возможность исключения работы на "вредных" частотах.
vadim999
XaPa MДата Сегодня, 15:04
..."Если обратить внимание на диаметр нижнего подшипника шатуна моделей компрессоров допустимых к разгону до 70Гц они значительно меньше подшипников шатунов компрессоров допустимых к разгону до 87Гц.... наводит на размышления (при этом я б не сказал, что диамтры поршней 87Гц моделей разительно отличаются от аналогичных "тихоходов"...)."

Извините, что встреваю.
Естественно, Динамические нагрузки в нижней головки шатуна возрастают с увеличением частоты вращения, а при переходе "мертвых" точек + практический удар- вот и приходится "разгонять" головки, а у разъемных - увеличивать диаметры болтов. В чистом виде основы силового расчета, пымашь.

XaPaM Дата Сегодня, 15:31
"P.S. К теме о работе в разнос.
Ещё одним "тонким" местом является частота пульсаций в линии нагнетаний и частота возбуждения в опорах компрессора и возникающие при этом резонаннсные колебания в элементах установки. Поэтому надо учитывать при программировании частотника возможность исключения работы на "вредных" частотах."

Ну и куда деваться бедному юзеру-проектировщику с этими "тонкостями" у "продвигаемом на рынке продукте". В заводском -то мануле даются рекомендации. Или выделенная сентенция в данном посте, только декларируется, в онном.
Рекуператор
А может у кокого производителя уже есть Компр.+настроенный частотник как один продукт?
narkom
Цитата(XaPaM @ 5.2.2010, 15:04) *
А каково Ваше мнение по вопросу: влияние соотношения длинны шатуна и диаметра кривошипа коленвала/эксцентриквала.

Как заметил vadim999, c учетом увеличения нагрузок на шатун и поршень, для быстроходных компрессоров предпочтительны длинные шатуны, которые уменьшают трение пары «поршень-цилиндр».
Короткий шатун позволяет уменьшить габариты компрессора.
В общем то, изначально вопрос был об уменьшении частоты. Тут, как сказал LordN, ограничения дает система смазки компрессора и уменьшение расхода и скорости хладагента в трубопроводах, приводящее к проблемам возврата масла.
daddym
Ну с возвратом масла проблем то нет. Либо по таймеру регулярно выводить на 100% для продувки, либо сдваивать вертикальные участки разным диаметром с заливкой сифона.
LordN
Цитата
Ну с возвратом масла проблем то нет
никто не говорит о проблемах с ним, говорят лишь об ограничениях. это разница!
smile.gif
XaPaM
Цитата(Рекуператор @ 5.2.2010, 20:33) *
А может у кокого производителя уже есть Компр.+настроенный частотник как один продукт?

"ЭКОСТАР" BITZER - готовый ККБ с частотником, почти плуг энд плей.
vadim999
narkom Дата 6.2.2010, 0:13
..." В общем то, изначально вопрос был об уменьшении частоты."...

+1. В общем, действительно, "клюнули" на "шапкозакидательный" тезис. Из данного обмена мнениями просматривается симметричность (относительно проектной частоты вращения) ответа на поставленный вопрос, отличия заключаются во взаимоизменении величин долей составляющих, отрицательных факторов.

Рекуператор Дата 5.2.2010, 20:33
" А может у кокого производителя уже есть Компр.+настроенный частотник как один продукт?"

Мала вероятность, возрастает риск производителя, да истоимость частотника не хилая. Проще в мануле забить +/- 10%, (если то возможно) и снять с себя ответственность. "Мне, так кажется"(с)

daddym Дата 6.2.2010, 2:28
..." либо сдваивать вертикальные участки разным диаметром с заливкой сифона."

А с этого момента, можно подробнее (в части переключения диаметров). Для "копилки".



XaPaM
Цитата(vadim999 @ 5.2.2010, 18:04) *
Естественно, Динамические нагрузки в нижней головки шатуна возрастают с увеличением частоты вращения, а при переходе "мертвых" точек + практический удар- вот и приходится "разгонять" головки, а у разъемных - увеличивать диаметры болтов. В чистом виде основы силового расчета, пымашь.

Ну и куда деваться бедному юзеру-проектировщику с этими "тонкостями" у "продвигаемом на рынке продукте". В заводском -то мануле даются рекомендации. Или выделенная сентенция в данном посте, только декларируется, в онном.


Спасибо за комментарий, если правильно понял из постов, то:
Длинные шатуны:
ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в верхней мёртвой точке, что обеспечивает "более интенсивное" сжатие хладагента. В результате лучшая производительность на средних и высоких оборотах.
Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.

ПРОТИВ: Компрессор, собранный с достаточно большими шатунами не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана).
Большая вероятность появления детонации из-за длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Короткие шатуны:
ЗА: Обеспечивают очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения эксцентриквала, так как скорость движения поршня от верхней мёртвой точки больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения паров хладагента.
преимущества: более низкие требования к геометрии и диаметрам блока цилиндров.
ПРОТИВ:
Применение коротких шатунов подразумевает больший угол наклона шатуна. Следствием этого будет большая приложенная сила к поршеню в горизонтальной плоскости. И соответственно:
1) Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным при заклинивании или гидроударе. Такое наблюдалось в нашей практике у ОКТАГОНОВ - при влажном ходе шатун отрывало у головки под углом.
2) Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки.
И ещё большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, но на высоких может произойти "запирание" впускных клапанов вследствии высокой скорости обратного движения поршня В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс газа, но на высоких нет явления запирания потока.
Кстати для "высокоскоростных" поршней стали применять неразъёмные нижние подшипники, составляющие одно целое с шатуном (вообще без болтов).

А по поводу программирования частотника под проскакивание "вредных" частот, никаких проблем. Все наиболее "нашумевшие" производители Данфосс, ОМРОН, Сименс, предлагают вполне адекватный Мануал. Настраивается абсолютно без напряга.

XaPaM
Цитата(vadim999 @ 8.2.2010, 10:20) *
daddym Дата 6.2.2010, 2:28
..." либо сдваивать вертикальные участки разным диаметром с заливкой сифона."

А с этого момента, можно подробнее (в части переключения диаметров). Для "копилки".


ЦИТАТА из учебника:
Когда установка имеет несколько ступеней производительности, обусловливающих изменение расхода, диаметр трубопроводов, в которых хладагент циркулирует снизу вверх, должен подбираться таким образом, чтобы обеспечь минимальную скорость газа не ниже 5 м/с при наименьшем расходе хладагента.

Однако в дальнейшем потребуется обеспечить более высокий расход, когда установка начнет работать на 100% мощности. При этом нужно обеспечить следующие условия:
• Полные потери давления в трубопроводах (длина вертикальных участков + длина горизонтальных участков + местные сопротивления) не должны быть слишком высокими, то есть не выше перепада, эквивалентного температуре примерно 1°С, как для магистралей всасывания, так и нагнетания;
• Скорость газа никогда не должна превышать 20 м/с, так как это создает опасность возникновения в трубопроводах очень сильного шума.
Если диаметр трубопровода, выбранный исходя из условия обеспечения минимальной скорости газового потока не ниже 5 м/с при наименьшей мощности, становится слишком малым и приводит к значительным потерям давления при работе на полной мощности, возникает необходимость использования сдвоенных трубопроводов с тем, чтобы обеспечить бесперебойный подъем масла при любых условиях работы и при любом расходе хладагента.

При монтаже сдвоенных трубопроводов (см. рис. 37.13) диаметр малой трубы выбирается из условия обеспечения в ней скорости выше 5 м/с для минимального расхода хладагента.
Диаметр большой трубы выбирается таким образом, чтобы в обеих трубах скорость газового потока была выше 5 м/с (но ниже 20 м/с) при работе установки на полной мощности.
Действительно, при пониженной мощности скорость газа в обеих трубах настолько мала, что масло не может подниматься и накапливается в масло подъемной петле вплоть до полного перекрытия большой трубы.
С этого момента газ начинает проходить через малую трубу со скоростью, достаточной для нормального подъема масла. Обратная петля в верхней части трубопровода (поз.1 на рис. 37.13) предотвращает проход масла, поднявшегося по малой трубе, в большую трубу.
Когда мощность установки возрастет, повышение расхода хладагента протолкнет масло, собравшееся в
ловушке, и газ вновь начнет циркулировать по обеим трубам.
Еще раз напомним, что емкость ловушки должна быть как можно меньше, чтобы избежать прохождения больших масляных пробок в момент, когда ловушка опорожняется, особенно на всасывающей магистрали компрессора.
Когда разность уровней большая, нужно устанавливать сдвоенные трубопроводы на каждом участке длиной не более 7,5 м, тщательно соблюдая изложенные выше требования и направления уклонов.
vadim999
XaPaM Дата Сегодня, 10:35
А. " Спасибо за комментарий, если правильно понял из постов, то:"...

В части "спасибо", то пожалуйста... пожалуйста. А в части "шатунов", извините, не по адресу. Но если настаиваете, то сообщаю, что по мне шатун - "паразитная железяка" в здоровом теле компра, это как теща в виде бесплатного и обязательного приложения к будущей жене. Ну, ни как его длина не влияет на скорость и величину перемещения поршня.

Б. ..." может произойти "запирание" впускных клапанов вследствии высокой скорости..."

Но и нагнетательных, - "Мы-же, Вас предупреждали".

В. ..." Кстати для "высокоскоростных" поршней стали применять неразъёмные нижние подшипники, составляющие одно целое с шатуном (вообще без болтов)."

Ага. Уж лет 70, если не изменяет память.



vadim999
XaPaM Дата Сегодня, 10:55

"ЦИТАТА из учебника:..."

А ссылу, можно?
Рекуператор
Цитата(XaPaM @ 8.2.2010, 10:35) *
А по поводу программирования частотника под проскакивание "вредных" частот, никаких проблем. Все наиболее "нашумевшие" производители Данфосс, ОМРОН, Сименс, предлагают вполне адекватный Мануал. Настраивается абсолютно без напряга.


Цитата(XaPaM @ 8.2.2010, 10:08) *
"ЭКОСТАР" BITZER - готовый ККБ с частотником, почти плуг энд плей.


А такой что бы до 5кВт?
XaPaM
Цитата(Рекуператор @ 9.2.2010, 2:24) *
А такой что бы до 5кВт?

Тот же экостар, на стандартных значениях Тконд=+45, Ткип =-10, R 22:
2КС-05.2 - 1,70кВт
2JC-07.2 - 2,23кВт
2НС-1.2 - 2,93кВт
2НС-2.2 - 2,93кВт
2GC-2.2 - 3,47кВт
2FC-2.2 - 4,21кВт
2FC-3.2 - 4,22кВт
2ЕС-2.2 - 4,95кВт
2ЕС-3.2 - 4,95кВт
2DC-2.2 - 5,95кВт
Рекуператор
Цитата(XaPaM @ 9.2.2010, 10:00) *
Тот же экостар, на стандартных значениях Тконд=+45, Ткип =-10, R 22:
2КС-05.2 - 1,70кВт
2JC-07.2 - 2,23кВт
2НС-1.2 - 2,93кВт
2НС-2.2 - 2,93кВт
2GC-2.2 - 3,47кВт
2FC-2.2 - 4,21кВт
2FC-3.2 - 4,22кВт
2ЕС-2.2 - 4,95кВт
2ЕС-3.2 - 4,95кВт
2DC-2.2 - 5,95кВт

На сайте всё про них на аглицком,может есть на руском?
asus
Цитата(Рекуператор @ 9.2.2010, 13:18) *
На сайте всё про них на аглицком,может есть на руском?


Вот есть техническая информация Bitrzer по использованию компрессоров с преобразователем частоты.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vadim999
То asus Дата 10.2.2010, 10:24
Спасибо за первоисточник.
vvslava
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОРШНЕВЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ.
Статья в файле
vadim999
Цитата(vvslava @ 18.2.2010, 18:58) *
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОРШНЕВЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ.
Статья в файле


Интересно, на каком развале, Вы нашли эту статью. Исходные типографские данные и внутренняя относительная шкала времени оказывают при попытке определения даты опубликования. По ходу вступления вопрос Питерцам, в каком году город - "колыбель трех революций" был переименован в СПБ ( см. список литературы [1]). Если можно, плз-з-з, укажите где опубликована эта статья.

По сути (после первого прочтения). Обращаю внимание заитерисованных лиц, групп товарищей и целых коллективов, что: - в статье идет речь об ирзменении частоты вращения ДО номинальных значений; - очень хотелось бы увидить Ваши комментарии по поводу "Выводов" - 4-ое предложение, и предшествующих упоминаний в этой статье, применительно к холодильному циклу. Благадарю за понимание.
vadim999


Ещё нарыл в "обращаю внимание" ... апологетов "скоростного регулирования" на все, что касается "лямбды" - коэффициента подачи, поучительно.
Aleksandr_Kr

Для общего развития. http://www.electrolibrary.info/viborad.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.