Алекс54
не получается включить режим ПИ ALTIVAR 31 ...я так понял - для включения надо ввести номер аналогового входа для обратной связи - но там стоит nO и не переключатся AI1-AI2-AI3 ...? Что я упускаю ?
С уважением - Алексей.
vladun
Цитата(Алекс54 @ 2.2.2010, 20:07) *
не получается включить режим ПИ ALTIVAR 31 ...я так понял - для включения надо ввести номер аналогового входа для обратной связи - но там стоит nO и не переключатся AI1-AI2-AI3 ...? Что я упускаю ?
С уважением - Алексей.

Алексей, Вы упускаете тот факт, что не все функции могут быть использованы одновременно в конфигурации привода. Найдите таблицу совместимости функций и отключите в Вашем приводе те, которые "не дружат" с ПИ-регулятором, а тогда назначьте анологовый вход как обратную связь ПИ.
PS: а вопрос можно было задатьв любой "живущей" теме, нестоит засорять форум темами, которых решения - одно и надо лишь внимательно прочитать мануал, конечно когда есть время на это wink.gif