Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ALTIVAR61 - настройка отображения на дисплее
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
dani1978
Добрый день!

Такая маленькая проблемка: настроил ATV61 в режиме ПИ-регулятора по давлению, уставка задана с панели HMI. Всё работает нормально. Но вот почему-то не получается сделать отображение на дисплее в виде "БАРГРАФ" или "СПИСОК". Отображает только верхнюю строку с двумя параметрами и задание ПИД. Хотя вроде по инструкции делал - "ЭКРАН КОНТРОЛЯ" -> "ТИП ЭКРАНА ОТОБРАЖЕНИЯ" -> "БАРГРАФ" или "СПИСОК". Галочку ставит, даёт выбрать отображаемые параметры, а в результате опять показывает верхнюю строку и задание ПИД. Если кто сталкивался - подскажите, в чем тут дело.

После сброса к заводским уставкам, если сразу залезть в меню "ЭКРАН КОНТРОЛЯ", то можно сделать отображение "БАРГРАФ" или "СПИСОК". А вот если после этого настроить частотник, то опять показывает только строку состояния и заданную уставку. Хотя в меню "ЭКРАН КОНТРОЛЯ" все галочки стоят на том же барграфе или списке.

Так и не разобрался, что я не так делал...
poludenny
Если источником уставки является терминал HMI, то настроить барграф не представляется возможным, поскольку главная область экрана отводится собственно под саму уставку. Сделайте, к примеру, источником уставки выносной потенциометр, либо параметр внутреннее задание ПИД и можно настроить экран как Вам заблагорассудится

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.