pashashin
Есть ли у кого опыт связывания Логики СПТ961 и контроллеров КОНТАР МС8 по 485, который задействован еще и для связи между самими контроллерами КОНТАР. У меня есть опыт сязи по 232, а по 485 нет.
alsz
Связывал, показания с тепло счетчика снимаются.
kdu
с 485-й шиной контаров (по которой они сами общаются) надо быть осторожным - что угодно туда не воткнёшь, может свя сеть колом встать! Перед экспериментом надо внимательно сличить описания протокола контара и стороннего устройства! Например счётчик "Меркурий" так не воткнёшь, вся сеть встанет...
alsz
У меркурия отличный от стандарта протокол Модбас