Полная версия этой страницы:
Каскад котлов
Ved_Olga
29.4.2006, 21:42
Уважаемые специалисты и любители, помогите пожалуйста, кто добрым советом, кто реальными делами (ссылаясь на достоверную информацию, а не домыслы)
Ситуация такая: отапливается небольшое трехэтажное здание высотой 12 метров, двухтрубная система с нижней разводкой, с помощью трех газовых настенных котлов установленных каскадом в каждом котле насос Grundfus 15-60 максимальное давление котла (я так понимаю в контуре) 3 бара. Вопрос: надо ли устанавливать циркуляционный насос на систему или же давления насосов котлов будет достаточно. Куда ставить насос (если надо) на обратку? тогда он будет скорее всего мощнее насосов котлов (как они будут работать?) или на подачу? И как рассчитывать дымоход с трех котлов.
Пожалуйста подскажите, заранее спасибо.
Насос поставить крайне желательно, на обратку или подачу - думайте и считайте сами; чтобы они (насосы) не "воевали", поставьте гидравлический сепаратор (стрелку). Типовую схему можно найти у многих производителей, там же взять методику расчета дымохода. И еще: поставьте контроллер, который будет управлять каскадом. Все будет ОК.
вы делаете проект? умеете рисовать? киньте то, что вы уже сделали, а мы дадим вам совет, что поправить... а то с нуля, да ещё и вы сами не в курсе...
что уже можно сказать: ставьте "стрелку", заводите все три котла в неё, а от стрелки - насосом на подачу в радиаторы. На котлы тоже - насос должен давить "на котел". Система однозначно - зависимая, закрытая. Не забудьте расширительный бак литров на 150 (мембранный или открытый на крыше).
А для атмосферников я дымовыми трубами не занимался... Собрать их в один коллектор (шибера не забыть!) и вести на крышу (не менее 1 м от конька). Только посчитать диаметр, что бы в самом производительном варианте скорость газов была не менее 4м/с, тогда при работающем одном котле ветром не задует дым обратно.
Автоматику - обязательно!!! датчик протока на каждый котел и продублировать перепадником давления на каждом котловом насосе. Самая страшная хрень с такими котлами - остановившаяся вода. Каскадом управлять может не каждая автоматика... что вы уже выбрали?
Что за котлы? бюджет системы? А горячее водоснабжение надо? Где стоят котлы (на крыше, в пристройке, внутри здания)?
Да-а-а-а, видел бы ваш вопрос Mifune он бы вам ответил.
А по существу, действительно, лучше со стрелкой. Один из котлов посадите и на бойлер, тогда отопление будет работать при нагреве бойлера. Хотя даже со стрелкой вариантов много.
Если сделаете дымоход от каждого котла отдельно, то и считать-то вообщем нечего.
Если что обращайтесь.
Цитата
с помощью трех газовых настенных котлов установленных каскадом
Надеюсь эта фраза значит, что каскадно зажигаются котлы, а не вход воды одного является выходом другого?
А то видел я таких деятелей
куды поставить расширительный бак
К трубе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.