Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Посоветуйте теплосчетчик
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
yuretsc
Просьба посоветовать теплосчетчик, расход теплоносителя 400 м3/ч, ротационный или любой другой метод измерения расхода.
Самое главное:) 485 модбас качественный) и доступность на Украине, у меня опыт был только с Логикой Санкт-Петербург, опыт отрицательный.
Поделитель кто с чем работал с модбасом.
Заранее спасибо
Abysmo
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mode=linearplus

Рекомендую ВИС.Т

Насчет доступности на Украине не знаю...
marhan
Попробуйте рассмотреть вариант СВТУ. Производят их как раз на Украине, преприятие Семпал. http://www.sempal.com
Pzotov
У нас стоит КМ5-2.
Вроде уже 3 года и нареканий нет. Показания снимаем через 485 встроенный порт.
Были вначале проблемы у программистов, но после консультаций с производителями, все
наладилось. На Украине эти ребята тоже вроде как присутствуют...

http://www.tbnenergo.ru/
asm
Просто фантазируя о ЖКХ дома где живу: а бывают теплосчётчики многоканальные, причём чтобы один конец по температуре чтобы был общим?
Посчитать по квартирам невозможно, а вот по стоякам вполне реально.
Т-ра подачи у всех одинаковая, и такого датчика хватит одного на всех.
Реально найти бюджетное чудо на 12-16 каналов, с открытым интерфейсом?
Метрологическая точность не обязательна.
Желательно сразу с ценами wink.gif
sramas
Кто подскажет, какой лучше использовать на территории РФ теплосчетчик на 5 точек учета (один тепловычислитель)? Требуется учет в теплопункте прямой и обратной сетевой воды по двум направлениям (4 точки) и подпиточной воды (1 точка). На каждой точке контролируется расход, температура и давление. Трубопроводы диаметром от Ду 32 до Ду 325.
Применяется ли в РФ система учета типа "Исток" ("Спецсистемы", Витебск)?
shylock
Цитата(asm @ 9.3.2010, 13:14) *
Метрологическая точность не обязательна.

Контроллер + датчики температуры + датчики потока.
den.mgn
Цитата(sramas @ 14.5.2010, 12:11) *
... Применяется ли в РФ система учета типа "Исток" ("Спецсистемы", Витебск)?

Скажите, а зачем Вам в РФ белорусские теплосчетчики «Исток-ТМ» с межповерочным интервалом в 1 год?
asm
Цитата(shylock @ 14.5.2010, 15:53) *
Контроллер + датчики температуры + датчики потока.


Что-то мне подсказывает, что заточенный под одну задачу контроллер-теплосчётчик будет во много крат дешевле любого контроллера, на котором можно реализовывать свою арифметику...
shylock
Цитата(asm @ 15.5.2010, 8:16) *
Что-то мне подсказывает, что заточенный под одну задачу контроллер-теплосчётчик будет во много крат дешевле любого контроллера, на котором можно реализовывать свою арифметику...

Что именно подсказывает? Даже если Ваш искомый мульти-теплосчётчик и существует в природе, то скорее всего он производится в очень небольших количествах, следовательно стоит недёшево. А контроллер -- продукт универсальный, производителей и моделей -- море, можно найти очень дешёвые варианты. Особенно, если нет требований к точности.
den.mgn
Да существуют такие теплосчетчики, например – тэкон-20 (ООО "ИВП КРЕЙТ"). Позиционируют они это как тэпоэнероконтроллер с аттестованными каналами измерения. Можно подключить к нему до 64 датчиков, в зависимости от конфигурации. Можно ставить как теплосчетчик, газосчетчик. Межповерочный – 4 года. Правда тяжеловат, как и любой контроллер, в программировании и способе считывания информации, поэтому так и не популярен у потребителей.
Abysmo
Цитата
теплосчетчик на 5 точек учета (один тепловычислитель)?


ВИС.Т от НПО "Тепловизор" должен переварить.
SIM
Цитата(Pzotov @ 9.3.2010, 11:11) *
У нас стоит КМ5-2.
Вроде уже 3 года и нареканий нет. Показания снимаем через 485 встроенный порт.
Были вначале проблемы у программистов, но после консультаций с производителями, все
наладилось. На Украине эти ребята тоже вроде как присутствуют...

http://www.tbnenergo.ru/


КМ-5 работает у нас около 10 лет, без нареканий, и маленькие большие dy200. Но в 2010 году одно нарекание, помоему они устарели. Для 2х поточного счетчика, в итп с открытым водоразбором, ставится 2 измерительные головки подключается к ним 6(!) источников напряжения от родного блока питания, снимать это всё для поверки, настраивать, зачищать окисливающиеся контакты тупой ежегодный труд.
Лучше в этом плане смотрятся счетчики на батарейках, в том числе те что тут рекомендовали, или хотябы с одним источником питания, например ЭСКО-Т, вычислитель питается от 220В.

Выбор идеального бюджетного счетчика под вопросом вобщем smile.gif Много их слишком, основные известные можно найти в любом магазине http://www.tptd.ru/heatmeter_tacho_st10.htm
Из непонравившихся Multicall, какие-то замороченные, RS-485 нет, зато есть оптовыход... инопланетянская логика с интерфейсами.

И еще вопрос. Солнечные коллекторы на крыше заполнены антифризом, незамерзающая жидкость какая-то



расход можно измерять электромагнитным счетчкиком? Или только ультразвуковым и "механическим" измерительным устройством?
SIM
Вот сравнивал еще счетчики
ЭСКО-Т и СТ-10, у
ЭСКО-Т софт платный http://www.esco3e.ru/products/?page=prices ,

у СТ-10 http://www.teplomer.net/catalog/warmmeters/ct10.html бесплатный, интерфейс стандартный modbus, и вероятно, более популярный счетчик, в поисковике "Теплосчетчик ЭСКО-Т" встречается в 3 раза реже чем "Теплосчетчик СТ-10". Если по качеству нормальный, кнопки не отваливаются то нормальное решение по учету жидкостей, помоему, за свои деньги.
Lad
По опыту работы рекомендую или MULTICAL (Kamstrup) или Интелприбор (Жуковский)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.