Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зимой над воздухозаборными окнами в градирне образуются сосульки. Что можно сделать, чтоб их не было?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Romanka
Всем привет.
Пожалуйста подскажите в таком вопросе:
- зимой над воздухозаборными окнами в градирне образуются сосульки. Что можно сделать, чтоб их не было?
(Градирня квадратная)
Igor Barishpolets
Есть три основных варианта:
1. Сбивать сосульки.
2. Произвести наладочные работы по градирне.
3. В холодный период года включать в схему Драй-куллер.
airwave
Шо, опять? (с)
Вода замерзает при нуле. что тут сделаешь?
daddym
Как вариант ТЭНы поставить. Но в принципе действительно это скорее вопрос грамотной наладки.
Romanka
Я как небольшой специалист в даной областе хочу узнать какие это налодочные работы? И что в них входит?

А как правильно включать в схему Драй-куллер?
Нестор
Появление сосулек говорит о том, что вода переохлаждается. Если температура охлажденной воды на выходе из градирни не опускается ниже +15 С, то образование сосулет не будет. Правда в градирнях с верхним расположением вентилятора нужно еще обратить внимание на правильную организацию слива воды в нижней части: струи и капли воды не должны попадать на жалюзийную решетку. Жалюзи устанавливваются для исключения ветрового уноса капель. Установка ТЭНов - в нашей стране безумие -греть окружающую среду за собственный счет более полугода (период отрицательных температур) это даже не технический ляп... это уже диверсия. ph34r.gif
Sharki
Цитата(Нестор @ 12.3.2010, 1:06) *
Установка ТЭНов - в нашей стране безумие -греть окружающую среду за собственный счет более полугода (период отрицательных температур) это даже не технический ляп... это уже диверсия. ph34r.gif

Ну, зачем же так. В той же самой бережливой Финляндии зима такая же, как и у нас. Однако в городах все карнизы, на которых могут образовываться сосульки и наледь, подогреваются гибкими ТЭНами. Потребляемая мощность 0,038кВт/ч на погонный метр. Но по сути - конечно градирню настраивать грамотно нужно.
Romanka
Пасибки за советы)))
NEMO77
Необходимо ликвидировать щели и дыры на градирне по всей площади.
Так чтобы забор воздуха поисходил только через воздухозаборные окна.
Выполнить врезку на подающий трубопровод и зимой в интенсивные морозв пускать воду через него, минуя систему водораспределения.
Вода охладится и в бассейне.
Лучше, ещё и жалюзи поставить конечно.
Есть вариант поставить АСУТП, для включения вентилятора в реверсивном двиежнии.
Но это для Вас дороговато наверно ебудет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.