Дано: реанимационные палаты
Требования к очистке воздуха по СанПиН 2.1.3.1375-03:
6.8. ...Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые, реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, больных СПИДом и другие аналогичные лечебные помещения, должен обрабатываться устройствами обеззараживания воздуха, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов, находящихся в обрабатываемом воздухе не менее 95 % (фильтры высокой эффективности H11 - H14).
не совсем понтяно какой именно фильтр нужен, Н11, 12, 13 или 14, но ясно что не ниже чем Н11. Запомнили, едем дальше - ГОСТ 52539-2006:
Открываем таблицу 1, находим реанимационные, относятся они к 3-й группе помещений. Далее идем в таблицу 4, и видим, что для помещений 3-й группы должны быть предусмотрены фильтры класса F7 + F9. Исключение - операционные 3-й группы, для них F7 + F9 + H14
Как быть, какие фильтры ставить?