Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обратный клапан на самотечном т/п
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Уточненные Параметры
Привет. helpsmilie.gif Есть колодец после локальных очистных, трубопровод самотечный, далее объединение с обводной линией и выпуск в Финский залив. В свете грядущего наводнения заказчик требует в этом колодце установить обратный клапан. Диаметр т/п - 400мм. Никогда не сталкивалась с обратниками на самотечной сети. Яндекс не помог- видела до 200мм.
Подскажите,пожалуйста, КТО их производит? Или делают по месту- по типу захлопки?
Водяной
В каталоге Kaczmarek есть затвор Non-return valve 400мм...
Как вариант можно установить электрошибер из нержавейки с датчиком переполнения трубы...
Уточненные Параметры
Спасибо. smile.gif Очень выручили.