Вопрос такой, какая температура ГВС должна быть в летний период.
Сейчас установил 54 градуса. Соответственно температура обратной воды около 35. Непойму как снизить обратку (две ступени ГВС) Heellpp
To Sanek_77 Создавайте темы в соответствующих разделах!!Это последнее предупреждение всем.такие темы будут удаляться!
Sanek_77
18.5.2006, 12:23
Через вентиляцию и отопление?
Тимур ОВ
18.5.2006, 12:33
нет, сделай циркуляционное кольцо по горячей воде, ушло с ИТП Т3-55 град, вернулось в ИТП Т4-35 град.(допустим)
и ставь на подающую из теплосетей клапан с термоприводом прямого действия и отслеживай температуру в подающей Т3
задай диапазон - 40град клапан открылся, 55 град закрылся
либо можно на автоматику тоже самое повесить