Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предельное количество секций прибора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Special Guest
Здравствуйте, на данный момент необходимо узнать, какое количество секций предельно допустимо для установления в отопительный прибор. Заказчик хочет адюминиевые радиаторы по 24 секции для двухтрубной системы, у меня странное предчувствие что за 14 секций лучше не вылазить, может кто то сможет по подробней рассказать об этом. Также интересуют и чугунные радиаторы МС-140. По учебнику этот момент отслеживается коэффициентом Бетта3, но больше 3% снижения эффективности он не дает, может я ошибаюсь. Примного благодарен, жду ответов.
Special Guest
Ребят ответьте кто нить, кто сколько максимум ставит, или может слышал об этом. Боюся я 24 секции заваливать. По моему перебор.
Troll_
вот считайте....
у немчиков в гостиннице))))

Уважаемый Troll_!
Размещайте фотографии в меньшем разрешении, ваша фото весит 1,7 мб.Не все имеют возможность заходите в интернет по выделенной линии, давайте проявим уважение к модемщикам.
Читаем внимательно правила форума.
В следующий раз такие сообещения буду удалять.
Это касается не только Troll_
mad.gif
Mifune
Giedi Prime
Гы. У них наверно, 60-50 водичка течет.

Стараюсь не больша 20 МС-140. Вживую 20 видел. Больше не попадалось.
Bers
Приходилось видеть чугунные "баяны" по 24-26 секций.
Как-то смотрел сериал "Улицы разбитых фонарей". Там герои сериала разговаривали возле окна в какой-то то ли поликлинике, то ли больнице - не помню точно. Пока они разговаривали, я насчитал 28 секций М-140 :-)
А вообще больше 20 секций ставить нежелательно.
kf-КСГ
1. "рекомендации по применению алюминиевых секционных радиаторов Elegance" (Витатерм, НИИ Сантехники) :... при числе секций более 24 с искусственной циркуляцией и более 12 в гравитационных системах рекомендуется применять разностороннюю схему присоединения.
2. Староверов И.Г. "Справочник проектировщика....":.... разносторенне присоединяют радиаторы при числе секций более 20.....

Цитата(Bers @ May 19 2006, 01:58 )
Как-то смотрел сериал "Улицы разбитых фонарей". Там герои сериала разговаривали возле окна в какой-то то ли поликлинике, то ли больнице - не помню точно. Пока они разговаривали, я насчитал 28 секций М-140 :-)

OFF TOP Улыбнуло.
Может на форуме организовать галерею с фотографиями ляпов монтажников -заказчиков? Бывают смешные вещи.
Mifune
Цитата(kf-КСГ @ May 19 2006, 07:00 )
Может на форуме организовать галерею с фотографиями ляпов монтажников -заказчиков? Бывают смешные вещи.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2661
Special Guest
Поставщик алюминия мне сказал, что при количестве в приборе более 14 секций прибор сильно играет, то есть может как баян прогнуться, пусть даже и на минимальную величину, но герметичности уже не будет, естественно потечет.
Alex_
Цитата(Special Guest @ May 19 2006, 17:02 )
... герметичности уже не будет, естественно потечет...

Все верно. Только течь будет не только и не столько из-за размера как такового, а из-за того, что этот прибор будет кустарной скрутки. ИМХО, если у Вас коттедж и давление в системе не более 2 бар - прокатит. В других случаях я бы не стал ...
Technic
При длинне прибора в 4 раза больше высоты необходимо применять подключение с разных сторон. А так ограничений нет гланое считай сопротивление прибора что б насосы вытянули. А по сути это неэффективно.
kf-КСГ
Цитата(Special Guest @ May 19 2006, 17:02 )
Поставщик алюминия мне сказал, ....

Брехня. Посоветуйте "поставщику" поставить лишний кронштейн, ....или поменяйте его...поставщика.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 07:07</font>
Цитата(Alex_ @ May 19 2006, 18:11 )
... а из-за того, что этот прибор будет кустарной скрутки. ...

тоже лукавство - какая разница где скручивать секции. Контролируйте момент затяжки (величины есть в паспортах или узнать у производителя) а после монтажа проводится гидравлическое испытание. Вы же резьбовые соединения применяете, а здесь в чем отличие?