Уважаемые Проектировщики!
Столкнулся с такой ситуацией, для статьи нужна подробная техническая информация по характеристикам канальных доводчиков водяных, фреоновых и активных холодных балок. Нашел информацию по водяным доводчикам и балкам. Что касается фреоновых доводчиков столкнулся с такой ситуацией - представители Производителей не предоставляют информацию по своим продуктам, если ты не дилер. Особенно это касается акустических характеристик. Для акустического расчета необходимы спектральные уровни мощности шума, а их говорят что нет или говорят что это служебная информация. Также очень неполная информация по связи - холодопроизводительность, напор, расход воздуха, акустика, температура воздуха на выходе.
В этой связи два вопроса
- как Вы обходитесь без этой информации
- как ее получить
Fisher_dm
28.4.2010, 12:15
У митсубиши по мультизональным VRF-системам CITY MULTI G4 есть справочник с техническими данными, там есть все что нужно, и по шуму достаточно информации.
http://www.mitsubishi-aircon.com.ua/docume...ion/books.shtml
Спасибо за ссылку.
Открыл руководство по эксплуатации для блока PEFY-P-VMR-E P20
Холодопроизводительность - 2,2 кВт
Расход минимальный - 288 м3/ч
Расход максимальный - 474 м3/ч
dP = 5 Па
Уровень шума
мин - 20 dB(A)
max - 30 dB(A)
Этот набор предоставляют практически все производители, но его однозначно недостаточно для выполнения проекта в соответствии со нормами.
Мне нужна информация в виде
Явная холодопроизводительность ? ?
Расход 288 474
Напор ? ?
Температура воздуха выход ? ?
Уровень мощности шума ? ?
Что касается шума блока в руководстве
Это уровень звукового давления? Как измерен? Как перевести в уровень мощности шума? Отсутствует информация о спектре шума.
Может еще кто-то поможет
Спасибо
Без спектрального уровня мощности шума не представляется возможным определить уровень звукового давления в помещении.
Fisher_dm
28.4.2010, 13:56
Зачем смотреть руководство по эксплуатации, там же есть целая книга технические данные, правда весит 35 метров.
Там по шумам и цифры и графики есть с октавными частотами и еще много чего.
А явная производительность и температура на выходе - это рассчетные параметры для конкретной схемы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Спасибо!
1. Но в техническом каталоге приводимые акустические данные получены в безэховой камере. Не могли бы Вы помочь и сказать как будет шуметь блок в обычном помещении с коэффициентом шумоподавления 6 dB(A).
2. Попытаюсь конкретизировать задачу.
Сделан тепловой баланс офисного помещения.
Количество явного тепла, которое надо отводить - 1,9 кВт. Температура воздуха в помещении -24 С, влажность -50%. Допустимый уровень звукового давления в помещении - 40 dB(A). Шумоподавление помещения - 6 dB(A). Шум внутреннего блока слышен в помещении через приточный и вытяжной воздуховоды. Падение давления на приточном и вытяжном ВРУ + воздуховоды - не менее 30 Па.
Нужно подобрать внутренний блок и для расчета ВРУ получить информацию
- скорость вентилятора ( 1..5)
- расход воздуха
- температура воздуха на выходе
- спектральный уровень мощности шума блока
- реальный располагаемый напор
Можете помочь?
Именно для фреоновых внутренних блоков. Для Водяных блоков есть подробная информация в виде программы расчета.
Fisher_dm
29.4.2010, 10:09
Я же говорю что это расчетные параметры для конкретной схемы. У производителей VRF есть расчетные программы. Ищите программы, делайте расчеты. У меня есть только SITI MYLYI, но она таких подробных расчетов не делает.