kmmkz
Здравствуйте нужна помощь, есть чиллер работавщий лет 5 назат на гликоле, после убранный на склад как я понял без особых заморочек с консервацией. Достали решили использовать воду вместо гликоля панель упр-ия заблокированна нет пользовательских паролей. уставки неменяются, температура по гликолю примерно -6 градусов при пуске 2 мин и сразу иней на трубках и все такое . вопрос какая должна быть разница между подачей и обраткой воды и возможна ли такая замена в принцыпе,
заранее спаибо
LordN
без специалиста вы имеете реальные шансы быстро убить свой чиллер.
Alex_
Обратитесь в Москве в Русклимат или Бриз. Они - дистрибьюторы RHOSS'а, они помогут информацией и запчастями, если надо