Дорогие коллеги! Можно ли собирать резьбовые соединения системы холодоснабжения на этиленгликоле на лен с герметиком? Подскажите где найти правильный ответ.Заранее благодарю.
narkom
Сколько систем видел, все именно так и собираются. Лен и пропитка.
Ведь гликолевые смеси более текучи, по сравнению с водой, поскольку у них меньше поверхностное натяжение. У этиленгликоля в 1.5, у пропиленгликоля в 2 раза.
LordN
да, только надо помнить - гликоль в отличии от воды не высыхает, поэтому расчитывать на то, что лен наберет жидкости, набухнет и самозагереметит соединение не приходится.
т.е. сам подход д.б. иным. лен должен использоватся в качестве уплотнителя, а не в качестве самогерметика, как в случае с водой. лучше конечно спользовать сварку, пайку и торцевые (шаровые, фланцевые и т.п.) уплотнители через прокладки типо спец.паранита, фторопласта, спец.бмс.резины.