Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроллер для приточки с двумя подогревами, орошением и охладителем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kroudion
Господа,
очень нужен недорогой контроллер для приточной установки, в конфигурации которой 1-й подогрев (вода), охладитель (вода), камера орошения (форсунчатая), 2-й подогрев (вода). Всё остальное как обычно: прямоток, без рекуперации.
Кто чего может рекомендовать?
Serg_
Не знаю, насколько недорогой, мы работаем с автоматикой фирмы Moeller и для аналогичных задач используем свободнопрограммируемый контроллер
PS4-271-MM1.
Контроллер имеет 4 аналоговых входа, 4 аналоговых выхода, 12 дискретных входов и 8 релейных выходов - этого достаточно для автоматизации по минимуму вашей установки. Если нужно больше вх/вых, то к контроллеру можно добавить как локальные модули расширения, так и дистанционные. Благодаря этому, общее количество обслуживаемых данных, может достигать 790 дискретных или 90 аналоговых входов/выходов.
Для управления применяются разнообразные панели оператора и/или организовывается система диспетчеризации.
Розничная стоимость контроллера - 700 Евро.
Гость_Анатолий
К Serg_:
По какому алгоритму Ваш контроллер будет управлять 2-мя нагревателями и с оросителем между ними?
Если есть описание на данный контроллер по рус., просьба выложить.
С уважением,
sharkey
Цитата(kroudion @ May 22 2006, 11:47 )
Господа,
очень нужен недорогой контроллер для приточной установки, в конфигурации которой 1-й подогрев (вода), охладитель (вода), камера орошения (форсунчатая), 2-й подогрев (вода). Всё остальное как обычно: прямоток, без рекуперации.
Кто чего может рекомендовать?

Думаю, подойдет свободнопрограммируемый TAC XENTA 282 N/P. Розница - около 600 EUR.

+ панель оператора и терминальная часть (еще что-то около 300 EUR).

Либо можно приобрести TAC Xenta 302 (несетевой) сразу в комплекте с панелью оператора и терминальной частью.

розничная цена будет около 1 000 EUR.

Будет нужна программа - могу выслать. Недавно делал похожий объект. Софт отлажен.
Serg_
К Гость_Анатолий:
Контроллер свободнопрограммируемый, поэтому какой алгоритм напишешь, такой и будет. А так пишем стандартно - в зимнем режиме: 1-ый подогрев поддерживает температуру воздуха после камеры орошения (уставка вычисляется автоматически в зависимости от отн. влажности воздуха на выходе установки), 2-ой подогрев поддерживает температуру воздуха на выходе, ну и естественно прогрев, защита от замораживания по воде и по воздуху, стояночный режим, временные программы работы установки и т.п.
В летнем режиме охладитель и 2-ой подогрев поддерживают температуру воздуха на выходе, если технологами заложено осушение, то это реализуется аналогично выше описанному (только уставка по температуре после охладителя вычисляется по другому).
Тех. описания контроллера на русском к сожалению нет, но все что нужно для создания проекта понятно и из англ. вариантов:
техническая документация
схема подключения
А на русском есть:
Обзор средств автоматизации фирмы Moeller
Програмирование удобное, соответствует международному стандарту IEC 61131-3, документации по программированию на русском полно на сайте Siemens:
http://www.automation-drives.ru/as/support/documentation/ - так как стандарт один, то разницы практически никакой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.