Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контроль порыва трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
poludenny
Можно ли каким то образом определить порыв трубопровода частотным преобразователем? Чета мне на ум ничего толкового не приходит.
gansales
Берте FC202, включаете данную функцию и наслаждаетесь...

На частотнике у которого нет этой функции:
Берёте контроллер, забиваете в него рабочую характеристику насоса с частотником (отношение мощностии к частоте во всём диапазоне при закрытой задвижке) программируете таким образом, что если мощность падает ниже этой характеристики а частота выше чем при работе на закрытую задвижку (отсутствует потребление), то вот оно и есть.
Аналогочно определяется "сухой ход" - в этом случае частота выходит на максимум..
Заодно: если и мощность ниже этой характеристики и частота низкая - значит нет потребления и можно переходить в спящий режим.
gansales
не совсем правильно ответил вот тут наверное понятнее:
http://ate-neva.ru/options/pump.pdf
poludenny
СПАСИБО!!!
BROMBA
Цитата(gansales @ 26.5.2010, 11:01) *
Берте FC202, включаете данную функцию и наслаждаетесь...

Ну, эта функция есть даже в VLT2800...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.