Галина Ч.
При проектировании Храма в Вяземском районе Смоленской обл. возникла проблема с проектированием систем водоснабжения и канализации.
По желанию Заказчика Храм проектируется на кратковременную работу для проведения служб во время церковных праздников. Отопление запроектировано на теплоносителе-антифриз.
Для предотвращения замерзания холодного водопровода предусмотрена изоляция стальных трубопроводов шнуром минераловатным толщиной 40мм с прокладкой греющего кабеля по всей длине трубопровода.
Как в этом случае поступить с канализационными сифонами (умывальники, мойки, душевой поддон, унитазы, трапы). Трапы предусмотрены с «сухим» сифоном фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH.
nick2
Вдоль трубопроводов канализации также прокладывают греющий кабель с утеплением трубы термофлексом или другими материалами.
сифоны, запорную арматуру, пожарные краны тоже нужно обмотать греющими.

andrey R
Ага-ага... посчитайте трубу с кабелем на незамерзание при работе фактически на улице и без протока воды...
Обычно технический блок помещений делают таки отапливаемым с поддержанием там + 5 градусов зимой. Там и сосредотачивают души-умывальники-унитазы.
OlgaO
Цитата(Галина Ч. @ 27.5.2010, 8:41) *
Как в этом случае поступить с канализационными сифонами...

во время эксплуатации помещения нужно отапливать.
После - заливают гидрозатворы незамерзающими жидкостями.
Но лучше всего, конечно, держать в помещении всегда +5
nick2
Цитата
После - заливают гидрозатворы незамерзающими жидкостями

а что, вполне приемлимое решение
Serg Ivanov
Цитата(nick2 @ 28.5.2010, 9:00) *
а что, вполне приемлимое решение

один раз поленятся залить - кирдык системе.. рискованно.
nick2
человеческий фактор никто не отменяет.
могут и электричество за неуплату отключить. тогда совсем каюк