Цитата("Виктор10")
А связь CPU c ET200M в этом случае можно организовать по Profibus DP?
Можно и так...если в CPU уже все занято или CPU далеко от Вашего девайса,а можно CP341 сразу в корзину CPU вставить...
Цитата("http://www.automation-drives.ru/as/")
Обзор
Коммуникационный процессор CP 341 предназначен для ор-
ганизации скоростной последовательной связи через PtP ин-
терфейс. Модуль имеет три исполнения и позволяет приме-
нять на физическом уровне последовательные интерфейсы RS
232C (V.24), TTY (20мА токовая петля), RS 422/ RS 485 (X.27).
Для передачи данных могут использоваться протоколы ASCII,
3964®, RK 512 или протоколы, поддерживаемые загружае-
мыми драйверами. Настройка параметров коммуникационного
процессора осуществляется с помощью инструментальных
средств пакета STEP 7.
Коммуникационный процессор CP 341 может работать в про-
граммируемых контроллерах SIMATIC S7-300/ S7-300C/ S7-
300F и станциях распределенного ввода-вывода ET-200M (ве-
дущим устройством должен быть контроллер SIMATIC S7).
CP 341 способен поддерживать связь с программируемыми
контроллерами SIMATIC S7, SIMATIC S5, контроллерами
других фирм-изготовителей, роботами, модемами, сканнерами
и т.д.