Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Symmetre (honeywell) через RS 232-485
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
user_user
По мануалам Symmetre существует возможность подключения C-bus через преобразователь 232-485 . В описании его обозвали blackbox. Есть R310 , один контроллер XL800 и необходимость связи. Как это сделать ???
Martin
Цитата(user_user @ 3.6.2010, 12:52) *
По мануалам Symmetre существует возможность подключения C-bus через преобразователь 232-485 . В описании его обозвали blackbox. Есть R310 , один контроллер XL800 и необходимость связи. Как это сделать ???

Не думаю, что Вы сможете найти Blackbox. Эксперименты с другими конверторами на Ваш страх и риск.
Исключая его остаётся:
- BNA
- XPC500
- OVN
- C-bus over LON
Но для начала надо определиться с тем, что есть в лицензии и что планировалось, когда эта лицензия приобреталась?
user_user


Данные о приобретении не достоверны (запрашивать бамажку хлопотно), год-два, где-то в этом порядке. По описанию C-bus вырос из 485 (не дословно из описания), поэтому интересна возможность ."Страх и риск" это как -получится или не получится в данном варианте."OVN- C-bus over LON" - очень интересно!!!
Y&S
OVN - это обрезанный BNA на 6 контроллеров, но с WEB сервером на борту. На входе опять же C-Bus, а на выходе Ethternet.
C-Bus over LON, ИМХО, требует отображения переменных с шины C-BUS в LON т.е. подразумевает, как минимум, наличие у Вас средства разработки приложений для контроллеров CARE соответствующей версии.
user_user
ovn-впервые слышу и не нашел нигде его описания, где можно приобрести? Под средствами разработки подразумевается CARE и LNS, лонмайкер?
Martin
Цитата(user_user @ 8.6.2010, 18:40) *
ovn-впервые слышу и не нашел нигде его описания, где можно приобрести?

Здесь было упоминание OVN
Здесь техническая информация


Цитата(user_user @ 8.6.2010, 18:40) *
Под средствами разработки подразумевается CARE и LNS, лонмайкер?

CARE и LNS с соответствующим количеством LNS кредитов
user_user
Да, с OVN, не плохой вариант, только везде под заказ sad.gif соответственно 6-8 недель поставка.Где можно приобрести оперативно кредиты на LNS и есть ли другие варианты получения, например, существует ли какая-то приемственность с кредитами лонмейкера?
Martin
Теоретически можно пользовться Lonmaker'ом чтобы создать базу LNS. Но процесс получится сложным, трудоемким и с большой вероятностью наступления на грабли.
Сначала создаете проект в CARE, отлаживаете систему, затем тащите xif'ы модулей (если они XFL) и контроллера в Lonmaker, создаёте там проект, восстанавливаете связи междду контроллером и модулями (если они XFL) и проверяете что это всё работает и далее в SymmeteE конфигурируете LPS, делаете импорт, конфигурируете C-bus over LON. Если понадобится перегрузить контроллер, то опять тащите в Lonmaker новые xif'ы и так далее...
Если есть LNS кредиты, то база LNS создаётся из CARE. Но для этого должна быть соответствующая лицензия CARE. C лицензией SymmetrE я так и не понял - есть она или её ещё нет. Надо смотреть какаие опции там есть и из этого делать вывод каким образом подключать контроллер. Я рекомендую Вам использовать BNA.
Где купить LNS кредиты - думаю, что там же, где и Lonmaker кредиты. Если добавить LNS кредиты (с промощью штатного wizard'a, который и бланк заказа генерирует), то 2 недели сможете ими пользоваться, пока не получите лицензию на них.
user_user
ок, спасибо. Процесс каре-лонмейкер понятен, поэтому трудностей не возникло.Лицензия симметри есть, с xl500 и lonworks. Думаю,остановлюсь на лоне, как минимум шлюз получается дешевле в 4раза, к тому же nic-usb есть, осталось не вляпаться в квик билдере после использования визарта, просто пока не особенно представляю, что из этого выйдет.
Martin
С точки зрения пользователя/оператора разницы никакой, что С-bus через BNA, что C-bus over LON. С точки зрения инженера, выполняющего пуско наладку -головной боли больше, существенно больше. Не забудьте прошить в XL800 приложение, после того, как сделаете commissiоning из Lonmaker'a.
Да, в лицензии SymmetrE должен быть Xl500 PoinSrever, а не ScanTask.
user_user
В чем именно заключается "головная боль"? И...как её снизить?
Martin
Цитата(user_user @ 13.6.2010, 21:02) *
В чем именно заключается "головная боль"? И...как её снизить?

В том, что каждая перезагрузка контроллера влечет "пересборку" базы LNS.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.