Ja xocu uznat na kondicionirovanie, vozmozno postavit takie ze scetiki kak na otoplenie, tolko pri drugoj raznici temperatur, a mozet est ese drgui vorianti, kak poscetat xolod dla kazdo kvartiri ?
Гость_kord
25.2.2005, 14:20
Нет, для чиллерных систем счетчиков нет, и биллинговых систем также нет. О разработке итаких систем я не слышал.
А платить за пользование чиллерной системой в многоквартирной придется по рсчету, например, как за пользование лифтом. Или мусоропроводом.
Михаил
Если в качестве холодоносителя будет вода (антифриз и т.п.), мне думается, что такое возможно. При чем с помощью обычных теплосчетчиков.
Счетчики переделывать и дорабатывать не надо. Надо убедиться в инструкции к счетчикам, что он может работать при ваших рабочих температурах.
Гость_kord
26.2.2005, 11:41
Обычный теплосчетчик работать не будет, поскольку в его алгоритме заложено, что вода в системе ОХЛАЖДАЕТСЯ!!!
А в чиллерных системах вода НАГРЕВАЕТСЯ!!!!
Счетчик будет выдавать "ОШИБКА"
Можно разработать специальное программное обеспечение, но его стоимость будет около $ 50 тыс.
Михаил
Цитата(Гость_kord @ Feb 26 2005, 14:42 )
Обычный теплосчетчик работать не будет, поскольку в его алгоритме заложено, что вода в системе ОХЛАЖДАЕТСЯ!!!
А в чиллерных системах вода НАГРЕВАЕТСЯ!!!!
Счетчик будет выдавать "ОШИБКА"
Можно разработать специальное программное обеспечение, но его стоимость будет около $ 50 тыс.
Михаил
Михаил, ну зачем вы так? За то, чтоб поменять знак одной переменной - 50килобаксов!!!? :wacko: Это даже для Москвы перебор...
Гость_kord
28.2.2005, 10:28
To LordN
Вы займитесь этим вопросом. И предложите коммерческую версию ПО узла учета поквартирной фанкойловой системы дешевле. Видите - спрос уже есть.
Михаил
Цитата(Гость_kord @ Feb 28 2005, 13:29 )
To LordN
Вы займитесь этим вопросом. И предложите коммерческую версию ПО узла учета поквартирной фанкойловой системы дешевле. Видите - спрос уже есть.
Михаил
видимо так и придется сделать

,
а вот скажите, ежели датчики подключить поменяв местами, будет ли тогда счетчик выдавать ошибку?
Очень скромно предположу, что здесь придется ставить водомер и пересчитывать расходы на производство холода пропорционально расходам охлаждающей воды в каждую квартиру. Приблизительно тоже самое, что московские власти внедряют по учету расхода горячей воды.
Гость_kord
28.2.2005, 20:04
To Tur
Если на фанкойлах установлены з-х ходовые клапана (а это предпочтительный вариант), то через квартитру расход хладоносителя будет ВСЕГДА. И какой тогда смысл в установке водомера?
TO LordN
Я этот вопрос задавал разработчикам счетчика. Они после раздумий ответили - "будет ошибку выдавать". и модернизировать свое ПО согласны только после проплаты. А всякая "рационализация" - под ответственность и гарантию инсталлятора.
Михаил
Цитата(Гость_kord @ Feb 28 2005, 20:05 )
...
TO LordN
Я этот вопрос задавал разработчикам счетчика. Они после раздумий ответили - "будет ошибку выдавать". и модернизировать свое ПО согласны только после проплаты. А всякая "рационализация" - под ответственность и гарантию инсталлятора.
Михаил
Да причем здесь рационализация. Чтобы подсчитать тепло надо знать три параметра температура на входе, на выходе и расход теплоносителя. А чтобы у тепловычислителя в "мозгах" не закипело и программное обеспечение не заклинило, надо всего лишь поменять датчики температур местами.