vadim999

"В темечко, дует холодом" - одна из жалоб офисного планктона.

Имеем, ВРВ "Мицуху, Сити Мульти" для примера- внутренний блок PEFY-P100VMH и настенный пульт PAR - 21МАА.
Варианты.
1. Внутренний блок всега "тупо гонит" постоянную температуру воздуха, наперед установленную (на заводе; при наладки).
2. Внутренний блок "отслеживает" разницу температур между уставкой и фактической в помещении, и корректирует температуру - приточного. Больше разница - меньше температура притока; меньше разница - выше температура притока.
3. Другое.
Звиняйте, за временное затупление. Спасибо.
Chabol
По сути 2-й вариант. Коррекция Тприточного происходит за счет дозировки фреона на испаритель (либо ШИМ-модуляцией клапана - ОТКР-ЗАКР; либо плавным изменением % открытия).
vadim999

ОК. Спасибо.