Может кто сталкивался или есть сервис мануалы на Emotron.
Проблема в том, что после подачи питания он не включает шунтирующий контактор и не переходит в режим готовности. На дисплее постоянно выводится "Initializing system" и мигает лампа неисправности. Диодный мост в порядке, напряжение на кондерах около 550 В. До монтажа частотник точно был рабочим (сам проверял). На некоторые подозрения наводят следы брызг от сварки внутри ПЧ и даже на его платах, но больших повреждений не видно.
Разобрать и посмотреть откуда брызги сварки слабо что ли, неисправность какая-то не дающая системе инициализироваться и включить силовой контактор. или контроллер центральный глюкнул. Может модули силовые коротнуло , система не позволяет включить контактор на К.З. Сервис- мануалов со схемами на преобразователи переменки не разу не видел, только самоперерисовка или в сервисный центр, на постоянку раньше шли мануалы со схемами а сейчас тоже не стало.
Брызги от сварки (или от взорвавшихся элементов) внутри - это серьезно, думаю что так просто не отделаетесь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.