могите подобрать насос для экструдера на охлождение линии по производству профиля пвх
Я бы тоже подобрал, если где валяеться..
ЗАДАЧА ОТВЕСТИ ТЕПЛО 30кВТ,Ч
Т ВОДЫ 14 С
Q(Квт)=G(м3/ч)*(t2-t1)*1.164
т.е. какую дельту примете такой расход и будет, а напор будет зависеть от сопротивления рубашки охлаждения при этом расходе.
Q(Квт)=G(м3/ч)*(t2-t1)*1.164????????
Q(Квт)=?
G(м3/ч)=?
t2=?
t1=?
помогите понять
по суте мне не нужна холодопроизводительности!она известна...задача установить насос вопрос сколько нужно прогнать воды 14 С для того что бы отвести тепло выделяемое при производстве профиля пвх немцы производившие монтаж дали вводную 30Квт/ч мах.тепловыделение от станка. холод.маш 109Квт работает на емкость 27М3 t1-t2 10-14 Задайте вопрос что не ястно где не понятно с Уважением заран.спасибо
Цитата
помогите понять
это арифметика, что не понятно то?
вам нужно определить расход G
* - это произведение
1,164 - удельная теплоемкость, константа
Цитата(rustam9 @ 6.8.2010, 13:54)

это арифметика, что не понятно то?
вам нужно определить расход G
* - это произведение
1,164 - удельная теплоемкость, константа
уважаемый 'rustam9' если для Вас все просто то подскажите какой насос ставить???
Despereaux
11.8.2010, 16:33
Ставьте железный.
Задержка поставки!
12.8.2010, 7:19
я всё же надеюсь что это студент а не проектировщик!
Цитата(Kostlew @ 10.8.2010, 14:22)

уважаемый 'rustam9' если для Вас все просто то подскажите какой насос ставить???
уважаемый Kostlew, поверьте, будет только хуже, если кто-то за вас сделает расчет
Цитата(Задержка поставки! @ 12.8.2010, 8:19)

я всё же надеюсь что это студент а не проектировщик!
я сантехник
Цитата(rustam9 @ 12.8.2010, 12:23)

уважаемый Kostlew, поверьте, будет только хуже, если кто-то за вас сделает расчет
верю
железный нельзя ....тяжолый