AAANTOXA
помогите определиться с принципиальной схемой противодымной вентиляции
есть здание - жилой корпус "пионерлагеря" . ниже 28 метров и от "темных" коридоров ушли
но архитектор не может эвакуировать инвалидов при пожаре и делает мне на каждом этаже по 1 помещению для эвакуации - "пожаробезопасная зона" на чертеже выделено желтым.
согласно СНиП 35-01-2001 "доступность зданий и сооружений для МГН"
"3.50 Пожаробезопасная зона должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода."

тоесть делаю подпор
сделал подпор - должен согласно СП 7.13130.2009 "7.1 .....Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."
тоесть должен и вытяжную противодымку делать автоматом ? Или нет? Что это за НЕОБХОДИМОЕ СОЧЕТАНИЕ ?
Также что значит "давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода" ? Какой там эвакуационный выход ? Там помещение и 1 дверь . Считать при пожаре что эта дверь открыта и при этом 20 Па ? А как найти расход воздуха чтобы получить 20 Па ? blink.gif (давно не проектировал ха ха )
и последний момент - есть лифт для перевозки пожарников - выделен красным в центре корпуса . Что с ним делать ? Подпор в шахту лифта ? А в тамбуры ? А тамбура у него нету ....
Вообщем кому не лень - посмотрите подскажите пожалуста с принципиальной схемой как быть rolleyes.gif ато сдача проекта послезавтра laugh.gif
Yakor
Где-то читал..что для "зоны пож безопасности" МГН необходим не просто подпор, а подпор с подогревом..причем обязательно водяным..но откуда это взято..не нашел..
OlegG
Подача воздуха в помещения зон безопасности должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.
Подпор в шахту лифта для пожарных однозначно делать. А тамбуры и не нужны smile.gif
Yakor
Цитата(OlegG @ 18.8.2010, 19:44) *
Подача воздуха в помещения зон безопасности должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с.
Подпор в шахту лифта для пожарных однозначно делать. А тамбуры и не нужны smile.gif

1,5 а не 1,3м/с..это откуда такие цифры?
и "греть" воздух точно не нужно?
OlegG
Цитата(Yakor @ 18.8.2010, 21:55) *
1,5 а не 1,3м/с..это откуда такие цифры?

В обновленном проекте СП7 пункт 7.14г
Yakor
Цитата(OlegG @ 18.8.2010, 21:29) *
В обновленном проекте СП7 пункт 7.14г

Ого..спасибо за ссылочку..
правда, как я понял эти изменения еще не получили законную силу..
AAANTOXA
спасибо
если 1,5 скорость при открытой двери то это 12000 кубов
исходя из чего делать дымоудаление ?
на теже 12 тыс ?
так как просто ДУ со стандартным расчетом в этом здании не нужно .
EJIEHA
В том же СП невязка до 30 % разрешается. Я бы и 9000 заложила. У меня сейчас обратная ситуация. Коридоры есть, а подпоры делать не надо.