Здравствуйте.
Ввиду ненадежной работы реле протока, хочу поставить на котельные защиту от падения давления воды. Защиту решил сделать на ЭКМ (ИМХО проще и дешевле, да и реле давления на мои параметры не нашел, к тому же на ЭКМ можно реализовать сигнализацию предминимального давления).
Исходные данные:
1. Котельная - 2 котла DeDietrich GTE-511 (700 кВт), оснащенная аналоговым БСУ-К производства Саратовского ЦИТ.
2. Минимальное рабочее давление 1.5 кгс/см2.
3. Значение предминимального давления 1.0 кгс/см2.
4. Значение минимального давления 0.5 кгс/см2.
Предполагаемая схема ПАЗ показана в прикрепленном файле.
Для реализации данной схемы предполагается применение ЭКМ исполнение V у которого (насколько я понял) при нахождении стрелки в диапазоне между уставками нижний по давлениию контакт нормально разомкнут, а верхний по давлению контакт нормально замкнут.
Описание схемы:
Допустим в некий момент времени давление в трубопроводе обратки в котельной составляет 1.8 кгс/см2. В этом случае стрелка находится выше верхнего диапазона уставки и контакты ЭКМ S1 и S2 разомкнуты. В случае разгерметизации контура отопления давление начинает падать и, в случае если автоматическая подпитка не справляется, может достигнуть предминимального значения 1.0 кгс/см2. В этом случае контакт S1 замыкается и напряжение подается на реле K2. При этом NO контакты K 2.2 замыкаются и на диспетчерском пульте находящемся в помещении операторов звучит сигнализация авария ТО. В случае дальнейшего падения давления до значения 0.5 кгс/см2 замыкается контакт ЭКМ S2. В этом случае напряжение подается на катушку реле K1, в результате чего замыкаются NO блок-контакты K 1.1 и размыкаются NC контакты K 1.2, в результате чего блок сигнализации-управления котельной выдает сигнал на закрытие клапана-отсекателя на газопроводе.
После устранения утечки, при повышения давления до значения выше 0.5 кгс/см2 контакт ЭКМ S2 размыкается. Но так как контакт ЭКМ S1 остается замкнутым и напряжение продолжает поступать на катушку реле К2. Через замкнутые контакты K 2.1 и блок-контакты K 1.1 напряжение продолжает поступать на реле К2, в результате чего запуск котельной оказывается все еще не возможен. В случае повышения давления до значения выше 1.0 кгс/см2, контакты S1 размыкаются и, следовательно, реле К2 размыкается и напряжение перестает поступать на катушку реле К1 и, следовательно, замыкаются NC контакты К 1.2, благодаря чему становится возможным запуск котельной.
Скажите будет ли данная схема работать как описано и правильно выбран тип ЭКМ?