Прошу поделиться информацией по применению контроллеров для дистанционного сбора информации с водо- электро- газосчетчиков с импульсным выходом. Ведем разработку и испытания, хотелось бы обменяться опытом. Архитектура, интерфейсы, организация баз данных и т.д.
vmcanard
На рынке много водо и энергосчетчиков. Есть такие, которые поддерживают такие коммуникационные протоколы, как ModBus или M-Bus.
Если ModBus универсальная шина, то M- bus специализированная именно для тепло и водосчетчиков. Множество производителей поддерживает данную шину: ABB - F3, Kamstrup- Multical и др. Мы в свою очередь предлагаем программируемые логические контроллеры SAIA-Burgess, которые поддерживают данную технологию. С контроллера Вы можете передавать информацию в SCADA систему на станцию диспетчеризации, можете переправлять её в другие сети, как то LONWorks, Eib (Instabus), в тот же Mosbus, Profibus и др. Так же, если к примеру у Вас тепловой пункт, кроме функции энергоучета в контроллере, можно по шине Genibus получать информацию с насосов Grundfos (те, которые имеют частотный преобразоватль (MGE, TPE, UPE, Magna, LPE, все с E)), скорость, напор водыб температура воды и др. Это только как приложение, к тому, что вы можете делать помимо водо и теплоэнергосчетчиков с помощью контроллеров SAIA-Burgess. О контроллерах читайте здесь: http://www.numerix.ru/?pId=11&sm=e1
gilepp
http://www.datataker.com

Электронные самописцы.
Larmia
Может кто знает?
Вопрос по счетчикам если на счетчике написано что он выдает 1000 импульсов за 1 киловат час и в сети стоят трансформаторы ,так что показания счетчика на дисплее нужно умножать на 400, сколько импульсов нужно поставить в контроллере за киловат чтобы снего правильно считывать киловаты в систему автоматики ? helpsmilie.gif
AlexSch
Цитата
Может кто знает?
Вопрос по счетчикам если на счетчике написано что он выдает 1000 импульсов за 1 киловат час и в сети стоят трансформаторы ,так что показания счетчика на дисплее нужно умножать на 400, сколько импульсов нужно поставить в контроллере за киловат чтобы снего правильно считывать киловаты в систему автоматики ? 


Само собой надо учитывать трансформаторы Счетчик же не знает, что у него трансформаторы стоят biggrin.gif . Получится 2,5 импульса/КВт. Можно по 2 КВт считать, получится 5 импульсов.
ttt
"Прошу поделиться информацией по применению контроллеров для дистанционного сбора информации с водо- электро- газосчетчиков с импульсным выходом. "

Например контроллеры Xenta производства TAC Швеция.
Larmia
To: AlexSch

Спасибо за ответ, я так и думал, но чёто сомневался что так делается. biggrin.gif
asl
Цитата(AlexSch @ Sep 15 2005, 17:51 )
Цитата
Может кто знает?
Вопрос по счетчикам если на счетчике написано что он выдает 1000 импульсов за 1 киловат час и в сети стоят трансформаторы ,так что показания счетчика на дисплее нужно умножать на 400, сколько импульсов нужно поставить в контроллере за киловат чтобы снего правильно считывать киловаты в систему автоматики ? 


Само собой надо учитывать трансформаторы Счетчик же не знает, что у него трансформаторы стоят biggrin.gif . Получится 2,5 импульса/КВт. Можно по 2 КВт считать, получится 5 импульсов.

Заранее извинюсь.
Но, честно говоря, не очень ясно как трансформатор может повлиять на кВт*час.
ttt
to asl
вот к чему приводит неаккуратность в терминах некоторых уважаемых коллег.
вместо трансформаторы читайте "трансформаторы тока"