Павел Волков
Дело в чём, насосы ЦО на ЦТП должны работать от ПЧ. ПЧ соответсвенно регулирует перепад основываясь на показаниях датчиков давления КРТ-5, так вот, что-то я немного непонял как правильно врезать датчик на подаче. Первый вариант, это непосредственно на напорном коллекторе насосов, второй после всех теплообменников на подающей трубе. Датчик на обратке установлен на обратном коллекторе, тоесть перед насосами циркуляции. Документация ясности не вносит, поскольку в разных схемах по разному.
Игорь Борисов
Вопрос конечно интересный... Если следовать практике Grundfos - датчик перепада давления (аналоговый естественно) установлен непосредственно на насосе - трубочки прямо возле фланцев... так как датчик должен следить за перепадом НА НАСОСЕ. И соответственно его поддерживать в требуемой точке. Работает нормально.

Если посмотреть на рекомендации Данфоса - то датчик надо разнести на подачу-обратку чуть ли не у стояков... Делали так - работает нормально.

Единственно что не надо забывать - трубочка подачи должна быть до задвижки на подаче, тогда насос при перекрытии задвижки успешно останавливается.
Павел Волков
Да дело-то не в дачиках перепада давления, а в датчиках избыточного давления.
Игорь Борисов
Это экономия такая? применять 2 дешевых КРТ вместо одного дорогого перепадника..? Так технологически - какая разница - врезка _отдельных датчиков_ или _трубочек датчика перепада_? Датчика, а не реле... с выходом 4-20 ма... Частотник то поддерживает ПЕРЕПАД - т.е. РАЗНИЦУ давления на подаче и обратке...
Павел Волков
Сие понятно, но есть проект, у проекта есть спецификация, там написано КРТ-5, дальнейшее есть просто демагогия.
Игорь Борисов
Во всех постах см. главную мысль - 2 крт датчика ничем не отличаются от 2-х трубочек одного датчика, и их место установки может варьироваться. Кстати - я видел только 1 частотник работающий напрямую с 2-мя датчиками - GE. Да и то это была модификация под заказ Драйв Электро (Электросервис) для Мосгортепла. А если частотник так не может - прийдется ставить контроллер или нормальный датчик.
Dimur
Цитата(Павел Волков @ Jun 15 2006, 19:13 )
Сие понятно, но есть проект, у проекта есть спецификация, там написано КРТ-5, дальнейшее есть просто демагогия.

автора сего проекта подскажите, плз! это случайно не МосжилНИИпроект? известные расп...и, у них "практиканты" умеют делать абсолютно неработоспособные схемы в том числе автоматики и тепломеханики.. проект - не стена! его можно и подвинуть..

Игорь Борисов дело говорит.
А если Вы ссылаетесь на проект - скиньте кусочек, где нарисованы именно два КРТ-5 для частотника, а не для, например, каких-то своих задумок... может вы неправильно поняли проект.

З.ы. раз есть проект, и он хороший - то там должны быть указания куда устанавливать датчики и Ваш первоначальный вопрос - суть никакой. bestbook.gif
если вопрос появился - то проет го... не очень.
Павел Волков
Про то, что проект "не очень" это мы уже оценили, там много чего "интересного" . То что Игорь Борисов говорит дело, это я согласен. Проект кто делал посмотрю завтра, поскольку он на бумаге и на объетке. То что указаны они для ЧРП это ясно, поскольку для технологического контроллера используются "Корунды", вот только есть две схемы расположения КРТ и в обоих случаях разные. Одна в документации на оборудование, вторая в проекте автоматизации ЦТП. Что проект не стена я согласен, поэтому и сделал как считаю нужным (на напорном и обратном коллекторах), просто хочу узнать как это люди делают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.