Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик загрязнения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dimitryII


применяли ли?

есть необходимость?


cauto
Цитата(dimitryII @ 9.11.2010, 21:18) *
применяли ли?

есть необходимость?
Загрязнения чего?
Анатолий1
Усего smile.gif , по -видимому
Если речь о датчике засора фильтра притока, то - он есть у всех! Даже у Лисс..т! smile.gif
dimitryII
Нет, датчик засорения фильтра это дргое.

есть дачики CO2, Co по которым можно устанавливать воздухообмен.

как альтернатива возможно использование датчиков качества воздуха с чуствительным элементом, например FIGARO TGS2602.

в отличии от СО2 датчико малая цена.
мы их применили - работают.

хочется узнать кто нить их применял, какие отзывы.

тк же хочется узнать нужен ли он кому-нить ещё??
ScrewDriver
У Вас есть лишний? Как я уже писал - приму в дар.
Анатолий1
Нужен, только СО. А не СО2
dimitryII
Цитата(Анатолий1 @ 11.11.2010, 20:07) *
Нужен, только СО. А не СО2

повторюс

эти датчики дорогие приммерно 15 т.р.

однако дотчеки (VOC) гораздо дешевле.
Rapid
Не всегда по CO2 можно регулировать воздухообмен, смотря что ОВ-шники насчитают. А уж по VOC вообще ничего понять нельзя. Это некие Летучие Органические Соединения. Разве только вытяжку в туалете по нему включать автоматически, не более. Так можно людей и заморить без свежего-то возудха.
dimitryII
Цитата(Rapid @ 14.11.2010, 18:53) *
Не всегда по CO2 можно регулировать воздухообмен, смотря что ОВ-шники насчитают. А уж по VOC вообще ничего понять нельзя. Это некие Летучие Органические Соединения. Разве только вытяжку в туалете по нему включать автоматически, не более. Так можно людей и заморить без свежего-то возудха.

не знаю у нас работает...

устанавливается минимум. ( на пид регуляторе) для обеспечения однократного воздухообмена. а в дальнейшем по необходимости увеличевается.

вобщем проветривается хорошо.
ibogush
Воздухообмен менять только по СО2 (и то не уверен как это сочетается с сегодняшней Российской нормативной базой) Общая западная идея такова, что нормативные воздухообмены в основном завышены и рассчитываются исходя из пиковой занятости помещений. А если вместо рассчетных 50и человек присутствует только 20, то воздухообмен можно снизить не снижая качества внутреннего воздуха.
Гаражи - по СО и NO2, а VOC в чистом виде - только для информации. (Есть на западе всякие башляемые государством програмы отбивающие стоимость установки VOC - для России абсолютно не актуально на данный момент)
Данные полученные от VOC загоняют в тренды и анализируют данные за несколько лет эксплуатации, потом дают рекоммендации и бумажку, что типа здание по качеству воздуха соответствует самым высоким трбованиям, и все кто в нем работает проживут лет до 90. Никакая аятоматика на VOC напрямую не завязыватся.
dimitryII
Цитата(ibogush @ 16.11.2010, 21:36) *
Воздухообмен менять только по СО2 (и то не уверен как это сочетается с сегодняшней Российской нормативной базой) Общая западная идея такова, что нормативные воздухообмены в основном завышены и рассчитываются исходя из пиковой занятости помещений. А если вместо рассчетных 50и человек присутствует только 20, то воздухообмен можно снизить не снижая качества внутреннего воздуха.
Гаражи - по СО и NO2, а VOC в чистом виде - только для информации. (Есть на западе всякие башляемые государством програмы отбивающие стоимость установки VOC - для России абсолютно не актуально на данный момент)
Данные полученные от VOC загоняют в тренды и анализируют данные за несколько лет эксплуатации, потом дают рекоммендации и бумажку, что типа здание по качеству воздуха соответствует самым высоким трбованиям, и все кто в нем работает проживут лет до 90. Никакая аятоматика на VOC напрямую не завязыватся.



ну как не завязывается??? мы завязалиsmile.gif пока работает 5 месяцев прошло, работает грамотно... если хотите могу предоставаить графики отношения загрязнение и % оборотов вентилятора.


а главное заказчик ДОВОЛЕН!

а если серьезно то СО слишком дорогое решение ИМХО.
Abysmo
Я то же делал такую систему для магазина. Чем меньше посетителей, тем меньше обороты. Вкупе с рекуперацией и каскадным регулированием температуры очень дешевая в эксплуатации приточка.
dimitryII
Цитата(Abysmo @ 19.11.2010, 14:31) *
Я то же делал такую систему для магазина. Чем меньше посетителей, тем меньше обороты. Вкупе с рекуперацией и каскадным регулированием температуры очень дешевая в эксплуатации приточка.



а по подробнее
Abysmo
Там нет ничего сверхсложного. Ставим минимальные обороты вентилятора на 20 Гц, максимальные на 50 Гц. Сравниваем значение углекислого газа в вытяжном воздуховоде со значением в приточном воздуховоде. Чем больше разница, тем выше скорость. Вот и все.

Программа состоит из следующих частей, которые работают независимо друг от друга:

1. Каскадное регулирование температуры приточного воздуха по вытяжному воздуху (до рекуператора).
2. Управление скоростью рекуператора по вытяжному воздуху (после рекуператора).
3. Регулирование оборотов вентиляторов по углекислому газу.