Цитата(ibogush @ 16.11.2010, 21:36)

Воздухообмен менять только по СО2 (и то не уверен как это сочетается с сегодняшней Российской нормативной базой) Общая западная идея такова, что нормативные воздухообмены в основном завышены и рассчитываются исходя из пиковой занятости помещений. А если вместо рассчетных 50и человек присутствует только 20, то воздухообмен можно снизить не снижая качества внутреннего воздуха.
Гаражи - по СО и NO2, а VOC в чистом виде - только для информации. (Есть на западе всякие башляемые государством програмы отбивающие стоимость установки VOC - для России абсолютно не актуально на данный момент)
Данные полученные от VOC загоняют в тренды и анализируют данные за несколько лет эксплуатации, потом дают рекоммендации и бумажку, что типа здание по качеству воздуха соответствует самым высоким трбованиям, и все кто в нем работает проживут лет до 90. Никакая аятоматика на VOC напрямую не завязыватся.
ну как не завязывается??? мы завязали

пока работает 5 месяцев прошло, работает грамотно... если хотите могу предоставаить графики отношения загрязнение и % оборотов вентилятора.
а главное заказчик ДОВОЛЕН!
а если серьезно то СО слишком дорогое решение ИМХО.